本帖最后由 308114019 于 2010-1-26 18:41 编辑
我来说两句,前面有提到的就不重复了。 - P1“北面200米处为3户12人的居民点。”200米的距离,中间是什么?总得有点别的东西吧?
- P2“表1
建设项目一览表”里面“种植草坪,树木等绿化面积”能算是环保工程吗?"表2
项目主要生产设备一览表"“20吨地磅”只有一台为什么工艺流程里面有两条生产线? - P3“本项目国家属于允许木业生产业”,表述不当,而且产业调整目录里面并没有规定允许类产业,只是规定了鼓励类、限制类和淘汰类。只有不属于上述三类又符合国家法律规定的才是允许类项目;“该区域内居民区很少”过于口语化。
- P7“标准达到GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准要求”,标准达到??是监测值吧?另外地表水现状应该明确河流名称!附近河流是指什么?P8、P9同样的问题。
- P9“《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级”,标准文号错了“(GB3095—1996)”,另外还要加上“及其修改单”。
- P10不知道楼主有没有关于太湖污水处理厂接纳的标准呢?如果没有的话,那应该是执行地方标准或者国家标准《污水综合排放标准》三级标准。另外请补充《大气污染物综合排放标准》中颗粒物的标准以及《饮食业油烟排放标准》关于油烟排放浓度的要求。此外,噪声排放应该是执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》!而不是《声环境质量标准》,一个是质量标准,一个是排放标准,楼主搞清楚了!
- P12"评价建议的污染防治措施为:",该章节为“主要污染工序及源强分析:”,不是影响分析及处理措施!请楼主弄清报告表的相关书写要求;“由于企业规模不是很大,产生废水量较少”这句话有前因后果的关系吗?“油烟浓度为2.0mg/m3”该数据从何而来?应该将P21的分析放到此位置,并且根据类比给出油烟浓度!“搅拌机、装载机、运输车辆、水泵等设备产生的噪声,噪声值一般在55~60(A)之间”这么低?还需要分析吗?本身就已经达标了!
- P14表中“清洗废水”从何而来?污染工序及源强分析章节中并未提及!!
- P15"噪声污染趋势及控制"??污染趋势??P16"施工渣土处理处置"施工期也会有生活垃圾的!应该重新分析生活垃圾产生量!
- P17水环境影响分析中,过于罗嗦啦!“1、项目给、排水分析”就已经把后面的全部内容写清楚了,何必再弄出2、3点呢?不知道楼主地方环保局的要求?还是楼主的失误?为什么要把食宿废水单独列出?一起算就可以了!
- P18噪声预测用声功率?为什么不用点声源衰减预测呢?没用过声功率这个公式!!
- P20将声环境质量标准改成排放标准;粉尘的处理方式前后一致!!前面说到在密封的工棚内作业,不会造成污染!后面又是要求上除尘措施??
- P21“食用油消耗系数以20人·d计”应该是“20g人·d计”吧?
- P22前面并没有要求上油烟净化措施!!这里突然出现了?
- P23“GB3095-1996《环境空气质量标准》中的Ⅲ标准”错误!“3、项目产生的废水要求经太湖县污水处理厂处理后,再通过太湖县污水处理厂达排放”;请重新整理“粉尘”的结论部分!!注意跟前面一致!
- “本项目总的环保投资为223万,占总投资的2.69%”明显的笔误!“表13
环境保护投资估算表”才6万元!!! - 除以上报告出现的问题外,个人还建议楼主从以下几个方面考虑:选址合理性应增加项目用地功能分析;增加“三同时”分析;增加总量控制指标建议!
- 最后,建议楼主将报告表的编制思路理顺!将质量标准和排放标准的关系弄明白!
- 以上仅为个人意见,如有不对,还望指出!!
|
评分
-
查看全部评分
|