一个木材的项目,污水处理设施只是一个简单的沉淀池,处理的污水就是生活污水,还有锅炉排水。那么COD的处理效率要考虑不?该是多少呢?
    望得到各位大侠的指点,先谢了!!!
发表于 2010-1-26 17:12 | 显示全部楼层
个人理解:
如果是个简单的收集池的话
COD的去除效率不考虑
对于锅炉排水
1.锅炉内定期排污水
属于洁净废水
可以通过雨水管网直接排放
2.如果是采用反渗透制得软水的话
反渗透系统产生的浓盐水
也属于洁净废水
可以通过雨水管网直接排放
3.如果是采用离子交换树脂制得软水的话
产生为酸碱废水(每次排放的可能不一样,有酸性,有碱性)
需要设一收集池收集(使酸碱废水中和)
中和后的这部分废水同样属于洁净废水
可以通过雨水管网直接排放
4.如果锅炉采用的是防垢剂防垢的话
就只有锅炉排污水啦

评分

参与人数 1金币 +5 魅力 +1 收起 理由
小飞象哎哎 + 5 + 1 很给力!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-1-26 15:14 | 显示全部楼层
你讲的太笼统了,我不也不好具体问题分析。
一般COD那块是要写的。
发表于 2010-1-26 15:15 | 显示全部楼层
回复 2# a13396532

我也不好具体问题具体分析,刚才多打 一个字。
发表于 2010-1-26 15:45 | 显示全部楼层
混凝沉淀,COD去除效率10-15%考虑吧。
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:55 | 显示全部楼层
回复 3# a13396532


  沉淀池主要是去除固体悬浮物的,就一个污水可以停留一段时间的简单池子,请问COD的去除率能是多少呀?谢谢
 楼主| 发表于 2010-1-26 15:55 | 显示全部楼层
回复 4# cnyy


    哦,这样啊,但是这个只是简单的沉淀池啊,不用加混凝剂的。而且污水也主要是生活污水啊
发表于 2010-1-26 16:13 | 显示全部楼层
简单的沉淀池吗
 楼主| 发表于 2010-1-26 16:42 | 显示全部楼层
回复 7# manhaibo


    嗯,是啊
发表于 2010-1-26 16:46 | 显示全部楼层
是初沉池还是二沉池啊?初沉池主要是对浊度和色度有效果 对COD效果一般
二沉池还好些 里面有些活性污泥 但水力停留时间要是长的话还好些
发表于 2010-1-26 16:56 | 显示全部楼层
我觉得问题不在于COD去除率,而在于你的污水是否是直接排放?执行几级标准?要达标排放COD的浓度时多少?然后考虑你问的那个问题          不过真没有确实可信的材料
发表于 2010-1-26 21:47 | 显示全部楼层
如果简单的沉淀池的话,取出效率应该没有什么的吧
发表于 2010-1-27 07:45 | 显示全部楼层
个人认为,如果项目已经运行,可同感现状监测来取得直接数据,如果项目没有运行,可以按照youran进行考虑!!
发表于 2010-1-27 08:52 | 显示全部楼层
个人认为,只是一个简单的沉淀池,COD的去除率几乎没有什么效果。
发表于 2010-1-27 09:09 | 显示全部楼层
这个就要看停留时间了,其实化粪池也是一个大的沉淀池,就是停留时间超长,一般都是几个月,所以还是有一定的去处效率的