[交流] 储罐设置排气筒

[复制链接]
发表于 2010-2-6 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
做项目遇到一个问题,二硫化碳储罐直径11.5米,高9.4米,年存储量8万吨,水封+氮封,算出大小呼吸量分别为35.7公斤/年和938公斤/年(按内浮顶算,单个储罐),按无组织排放估算出评价等级二级,想降低评价等级,想加一个排气筒,没有实践经验,问问高手,工程上可行不可行。另外,罐区一共有3个这样的成品罐,还有几个略小的中间罐,有没有办法集中在一个排气筒排放。谢谢!
发表于 2010-2-6 20:31 | 显示全部楼层
白天,随着大气温度升高,太阳照射,罐内气体空间和油面温度上升,气体空间的混合气体体积膨胀,且油品加剧蒸发,使得混合气体压力增加。当罐内压力增加到呼吸阀的控制压力时,呼吸阀的压力盘打开,油蒸汽呼出罐外。
晚上,大气温度降低。太阳辐射减弱,罐内气体空间和油面温度下降,气体空间的混合气体积收缩,压力降低,当罐内压力低至呼吸阀的控制真空度时,呼吸阀真空度阀盘打开吸入空气。
倒罐:进油时,随着油面上升,气体空间的混合气受到压缩,压力不断升高,当罐内混合气的压力升到呼吸阀的控制压力时,压力阀盘打开,呼出混合气。

储罐气体空间的压力(表压)由储罐的操作压力决定,一般,正压力在0.02kg/cm2以下属于常压储罐,正压力在0.02 kg/cm2以上属于低压储罐。一般储存有毒的化工品时,多采用内浮盘+氮封,罐顶加呼吸阀,必要时加紧急泄压装置。SH3046-92规定内浮顶罐的罐顶和罐壁上应开设通气孔。

在氮气管网上仪表专业加有自力调节阀控制氮气压力,正常操作状态下低于此压力时,向罐内补给氮气,高于此压力时,通过呼吸阀呼出氮气,释放压力。非正常状态,当油面下降过快时,氮气来不及补充,呼吸阀才吸入空气。

二硫化碳的质量标准很低,无组织很容易做成二级评级.但目前我见过的内浮顶罐没有装排气筒的.因为内浮顶罐本身就有呼吸阀和泄压人孔。一般内浮顶和氮封后呼吸量可减少90%左右。你可再核算无组织排放量。此外,我在坛子里发过一篇关于内浮顶罐呼吸量计算的帖子,你可自己检索。我现在不再公司,诸事不便。

还有,我觉得你的项目肯定也小不了,做个二级评价又何妨。
 楼主| 发表于 2010-2-6 20:57 | 显示全部楼层
谢谢指教,我是按《石油库节能设计导则》中内浮顶公式计算,感觉计算出来的量不算大。但是建设单位反应,正常贮存是工人到罐顶呼吸口都闻不出气味(嗅阈0.058-2.98mg/m3),可见量极少。此外,根据采用的是水封+氮封,水封效果应好于内浮顶,水层往上的空间中二硫化碳量应极少,用内浮顶罐公式计算出来的量应该是偏大的。
项目是挺大,做不做二级不是我说了算啊,也不是SCRENN说了算,是老板,没气象数据,监测也要省钱,没有办法啊
发表于 2010-2-6 21:09 | 显示全部楼层
回复 3# nkzdw


    你先看看那篇论文吧,那篇文中对经典的公式进行了修正,
发表于 2013-10-22 16:37 | 显示全部楼层
楼上说的那篇论文是哪个,能传上来吗