老大气导则的“卫生防护距离”和新导则“大气环境防护距离”适用哪个?比如:医院污水站大气环境防护距离是0,而卫生防护距离计算为15米,而安老导则最少应为50米,那若定位50米,在医院内现实吗?怎么合适?老的卫生防护距离算作废了吗?哪位老师解答一下,谢谢!
发表于 2010-2-8 09:28 | 显示全部楼层
你们那里都需要计算吗,如果没有规定就只计算大气环境防护距离就可以了,可以不用计算卫生防护距离。
医院污水处理站应该不大的,采用地埋式的话是是有排气筒的,属于点源。
如果确实定为50m,也是可以的。
发表于 2010-2-8 09:29 | 显示全部楼层
问题4:如何执行现行导则所规定的大气环境防护距离与卫生防护距离?
关于大气环境防护距离和卫生防护距离的执行概念,参考执行以下要求:
大气环境防护距离和卫生防护距离是两个概念,大气环境防护距离按导则要求执行,卫生防护距离按国家颁布的各行业卫生防护距离标准执行。
摘自:《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)条款说明与实施问答

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
木竹禾 + 12 积极参与讨论!

查看全部评分

发表于 2010-2-8 10:17 | 显示全部楼层
本就是两个概念。不要说到距离就执行一个。两个都要执行,执行的内容不同

评分

参与人数 1金币 +12 收起 理由
酷乐普 + 12 可能各地要求不同

查看全部评分

发表于 2010-2-8 15:50 | 显示全部楼层
各自说清楚就可以了。各自距离范围内所要求的不一样!
发表于 2010-2-8 15:56 | 显示全部楼层
大气环境防护距离和卫生防护距离是两个概念,大气环境防护距离按导则要求执行,卫生防护距离按国家颁布的各行业卫生防护距离标准执行。两个条件都要满足
发表于 2010-2-8 16:25 | 显示全部楼层
新手,进来学习学习,呵呵!