见《案例分析》(2009年版)P320、325 光污染影响分析 国贸三期建筑拟采用玻璃幕墙的材质为LOW-E中空玻璃,颜色为淡咖啡色或香槟色,既与现有工程维持同一色系,又略有变化。《玻璃幕墙光学性能》(GB/T18091-2000)中规定,为限制玻璃幕墙的有害光反射,玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃。本项目拟采用的幕墙玻璃其反射仅0.11~0.15,符合GB/T18091-2000的要求,不致对环境造成较大的光干扰。 国贸三期的主体建筑即主塔楼高300m,横截面积约为2500m2,即50m×50m,玻璃幕墙反射光能够影响范围,是在建筑约4km的周围地区。影响的时间段主要集中在日出后和日落前1~2h,此时的影响面积较大、距离较远,随着太阳高度角的升高,反射光所影响的面积会随之减少。因此在设计上要注意小视角的反射光线对建筑周围地区主要交通和行人的影响。 经计算,该建筑的冬至日和夏至日的(正点)太阳反射光影响区域见表1。由于冬季的阳光照射时间短,同时照射强度也较弱,而夏季阳光照射时间长,同时照射强度也较强。因此,在影响的程度上夏季比冬季要强烈些,范围要长一些。 应当说明,随着距离的增大,光反射的强度有明显的衰减。据研究,一般反射光主要影响范围在300m,在300m以外影响就比较弱了。与此相应,对外界可造成光污染的主要是指距距地面20m以下的玻璃幕墙。 综上所述,国贸中心三期工程拟采用的玻璃幕墙,材质为LOW-E中空玻璃,颜色为与现有工程相协调的淡咖啡色或香槟色。其可见光反射比低于0.16,同时类似一、二期工程建设有裙楼,其高度在20m左右,裙楼建筑均未采用全玻璃幕墙,并注意通过对窗的分割和玻璃面积的限制作用,减少玻璃反射光对环境的干扰。因此,预计其光干扰接近国贸中心一、二期工程,不致对外环境有严重影响。
表1 国贸三期建筑玻璃幕墙反射光面积统计 时间 | 夏至 | 冬至 | 幕墙反射光所影响的面积/m2 | 反射光长/m | 幕墙反射光面积/m2 | 反射光长度/m | 5/19 | 30 0393.0 996 | 4 458.8 | - | - | 6/18 | 78 729.3 295 | 1 245.2 | - | - | 7/1 | 39 636.3 363 | 691.3 | - | - | 8/16 | 21 798.8 469 | 430.6 | 240 648.1363 | 3 406 | 9/15 | 16 613.3 165 | 287.7 | 81 106.2378 | 1 148.6 | 10/14 | 12 640.9 521 | 191.25 | 59 291.1111 | 870.7 | 11/13 | 8 824.7 128 | 124.975 | 43 174.3228 | 703.62 | 12 | 4 935.000 | 98.7 | 32 850.0000 | 657 |
光污染防治措施 为确保将本将设项目的噪声光污染减至最小,建议在设计中注意一下方面: (1)
该建筑所选用的幕墙玻璃的颜色不要太浅,反射比应不大于0.16; (2)
该建筑的幕墙边框(金属部件)的颜色和反射比应尽量与玻璃相近; (3)
幕墙边框的表面应选用雾面(喷砂面)以减少光的定向反射; (4)
该建筑距地面30m以下部分尽量不要采用选用全玻璃幕墙结构。 |