① 根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)规定:


储量≤5吨和>5吨的甲类物品库房与民用建筑的距离分别为30米和40米;


储气罐或罐区与民用建筑间的距离为25米~40米;


汽车加油机、地下油罐与民用建筑距离为25米等。


② 根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92)规定:


石油化工企业与居住区、公共福利设施、村庄的防火间距,液化烃罐组120米,甲、乙类工艺装置或设施100米。



③ 根据《石油库设计规范》(GB50074-2002)规定:


石油库与居住区及公共建筑物的安全距离分别为:一级油库100米;二级油库90米;三级油库80米;四级油库70米;五级油库50米。


若企业只做储油,当然包括通过水运,然后分装入油库等简单工序,无其它深加工。请问应该采用上述哪一条规定为准?

发表于 2010-2-27 14:42 | 显示全部楼层
就按最远的距离来确定,这样最保险!!!
发表于 2010-2-27 17:07 | 显示全部楼层
综合各项标准以及预测计算结果,取最大值即可。
发表于 2010-2-28 09:03 | 显示全部楼层
如果笼统的以最大距离确定安全距离,则企业肯定不愿意,这样企业会多征地。还是要具体问题具体分析。上述规范的定义都非常明确,民用建筑、居住区、公共建筑、液化烃罐组是不一样的。第一个规范:第一项仅定义的甲类物品库房,注意仅是库房;第二项是储气罐或罐区,包括所有物料的储气罐,危险性小的可以执行此标准,但若是液化烃罐组则要执行第二个规范;第三项仅指加油站与民用建筑间距。第二个规范:定义比较小,仅指石油化工企业、液化烃罐组、甲、乙类工艺装置或设施,据我所知该规范已有最新版,2009年7月1日执行。当然第三个规范仅指石油库,其实各级石油库也有明确的定义,楼主的项目应该执行石油库规范。

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
大草原 + 23 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-2-28 09:45 | 显示全部楼层
回复 4# zky2029


    谢谢!
发表于 2010-3-1 15:40 | 显示全部楼层
现在有新的建筑设计防火规范了吧GB50016—2006
发表于 2010-3-7 21:32 | 显示全部楼层