[交流] 关于厂中厂厂界噪声达标的问题

  [复制链接]
发表于 2010-3-3 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人做项目经常遇到一些小企业到较大企业的厂内租赁一间车间作为厂房,环评到底按照车间为厂界达标,还是按照大厂界达标呢,请各位指点。

评分

参与人数 1金币 +34 收起 理由
木竹禾 + 34 问题8错!

查看全部评分

发表于 2010-3-3 10:59 | 显示全部楼层
回复 5# 木竹禾


下面这个链接是环保部对这个问题的回复   
http://www.mep.gov.cn/gkml/zj/jh/200910/t20091022_173521.htm

评分

参与人数 1金币 +56 收起 理由
木竹禾 + 56 谢谢应助!

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2010-3-3 10:33 | 显示全部楼层
记得环保部有个文件说过,要以厂中厂所租赁的范围作为厂界做到达标排放。

评分

参与人数 1金币 +45 收起 理由
木竹禾 + 45 积极参与讨论!

查看全部评分

发表于 2010-3-3 10:37 | 显示全部楼层
我也有个疑问  厂中厂的噪声执行标准怎么确定更合理?

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 23 问题不错!

查看全部评分

发表于 2010-3-3 10:45 | 显示全部楼层
回复 3# 双鱼座


    根据声环境功能区划,GB3096-2008和GB12348-2008中该执行几类就几类。
发表于 2010-3-3 10:47 | 显示全部楼层
回复 2# bspy


    还记得那个文件名吗?
发表于 2010-3-3 10:55 | 显示全部楼层
不管这个文件是不是存在,都要按照业主自己租赁的厂房的厂界计算。
发表于 2010-3-3 11:00 | 显示全部楼层
就是这个文件,环保部网站上暂时没找到,各位可google一下:
国家环境保护总局关于租赁经营企业厂界适用标准的复函
环函〔2005〕59号


吉林省环保局:
你局《关于租赁经营企业确定厂界问题的请示》(吉环文〔2004〕105号)收悉。经研究,函复如下:
现行的《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90)未规定同一厂区的厂房由多家租赁经营的厂界问题。目前,我局正在对该标准进行修订。
环保部门在进行监督管理时,可遵循如下原则:承租协议中明确了租用设施和边界的,可将协议中的边界定为厂界;未明确厂界的,可将各承租单位的厂房外墙或厂房外裸设备占地边界确定为厂界。待《工业企业厂界噪声标准》修订颁布后,按新标准的有关规定执行。
二○○五年二月二十四日

评分

参与人数 1金币 +56 收起 理由
木竹禾 + 56 谢谢应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-3-3 11:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 mcb088 于 2010-3-3 11:38 编辑

感谢各位给出的宝贵意见。
有些项目,噪声不大的按照车间或租赁合同约定边界作为厂界没有问题,但有些高噪声项目,如家具厂等。我最近遇到一个项目就是实木家具项目,租赁合同约定使用范围仅为该车间,仅靠车间墙体阻隔是很难达到标准的,可审批部门要求厂界(以车间为界)达标,都不知怎么办了!
发表于 2010-3-3 12:15 | 显示全部楼层
回复 9# mcb088


    在哪侧不达标就在哪侧设置仓储间或附房,窗户可让加上隔声窗,设备减震等
发表于 2010-3-5 09:07 | 显示全部楼层
回复 9# mcb088


    如果不能达标是实际情况,个人认为需对周边的环境敏感点进行评价,说明对周边敏感点的影响程度,并做相应的防护措施即可

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 23 积极参与讨论!

查看全部评分

发表于 2010-3-5 09:14 | 显示全部楼层
回复 1# mcb088


    GB12348-2008中3.4有对厂界的解释

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 1 + 23 谢谢提醒!

查看全部评分

发表于 2010-3-5 09:41 | 显示全部楼层

各位大侠,现在已经不用参照国家环保总局的那个文了,针对这个问题《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348—2008)中已经有明确规定:

厂界 boundary

由法律文书(如土地使用证、房产证、租赁合同等)中确定的业主所拥有使用权(或所有权)

的场所或建筑物边界。各种产生噪声的固定设备的厂界为其实际占地的边界。

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 1 + 23 谢谢提醒!

查看全部评分

发表于 2010-3-5 16:05 | 显示全部楼层
回复 11# waterhb


    不过环保局批复的时候,厂界不达标是不会通过的,还是要从源头消减。

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 23 积极参与讨论!

查看全部评分

发表于 2010-3-6 08:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 木竹禾 于 2010-3-6 09:21 编辑

像机械加工类的项目,好多都是仅仅有个车间,即使采用减振、隔声,甚至调整平面布置,厂界噪声根本不可能达标,不知道怎样操作才合适呢