发表于 2010-3-14 23:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近接触一个110kV变电站的项目(补办环评),实测时无线电干扰水平超过了国家限值,那么在报告表中该如何论述超标原因呢?
    (补充说明一下:离变电站160多米处有一个微波发射塔,另外在实测无线电干扰水平时在0.5MHz接收到了一个临市的电台信号。)
     现在还有个疑问:那个微波发射塔跟变电站0.5MHz的频段差那么远,我觉得应该没有影响;接收到的那个电台的信号,发射源在临市,也是离变电站很远的地方,我在报告表里总不能说是因为变电站附近有电台所以无线电干扰实测值超标吧?正烦恼该怎么解释超标原因~~~~~

      望各位前辈指点一下,无限感激!!!
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:42 | 显示全部楼层
自己顶一个,期待高手尽快出现~~
发表于 2010-3-15 10:51 | 显示全部楼层
有可能0.5MHz电台信号影响,测背景值了吗?