[交流] 二级评价中,敏感目标存在且高于3层,是否需要做不同楼层的噪声预测或监测?

[复制链接]
发表于 2010-3-15 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 木竹禾 于 2010-3-15 12:24 编辑

本话题的引发来自airk在这个帖子中的讨论http://www.eiafans.com/thread-69309-1-1.html

既然6.2.3 一级评价需要绘制高于(含)三层敏感建筑时垂直方向的等声级线图 6.3.3 二级评价没有相关要求。

但《技术导则与标准》(2010年版)P109中顺数第10行 当敏感目标高于(含)三层建筑时,还应预测有代表性的不同楼层所受的噪声影响。

正如airk在另外一个帖子(http://www.eiafans.com/thread-69281-1-1.html)中说的,对于各级别的评价只提了个总的基本要求,在现状调查和监测方面没做进一步的分级要求。
发表于 2010-3-15 13:15 | 显示全部楼层
预测的话,我是觉得只能视情况了。
根据导则中的监测布点原则(7.3.1.1),评价范围内高于3层的敏感目标,不管评价等级如何,代表性的不同楼层的噪声都是需要监测的。就是说三级也要监测……

评分

参与人数 1金币 +23 收起 理由
木竹禾 + 23 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-3-16 08:11 | 显示全部楼层
如果评价范围内涉及环境敏感目标
实际工作中,现状监测与评价等级没多大对应关系,还要严格为妙,否则前面省钱后面就会费力
只要环境敏感目标噪声影响情况说清楚,就不会出现原则性技术问题

评分

参与人数 1金币 +34 收起 理由
木竹禾 + 34 老手啊

查看全部评分

发表于 2010-3-18 12:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bayuren 于 2010-3-18 12:14 编辑

但《技术导则与标准》(2010年版)P109中顺数第10行 当敏感目标高于(含)三层建筑时,还应预测有代表性的不同楼层所受的噪声影响。

不成熟的看法:按照导则来吧。导则都没有明确要求预测,就可以不预测,比如不是很敏感的建筑物(学校/医院等),可以不做;敏感的,就做吧。诚如晴峰所说。

btw,前年做过一个道路环评,某学校的教师宿舍,二级评价,做了楼层的预测,但是没有测量。

说个旧导则的事,做过一个项目,噪声增加了10db,但是只是做了个三级评价,那个时候导则是推荐的

评分

参与人数 2金币 +59 收起 理由
changan2008 + 25 同意,无明确规定,视具体情况灵活运用。
木竹禾 + 34 积极参与讨论

查看全部评分