长春市合心供热有限公司热源厂建设项目
环境影响评价公示(第二次)
根据《中华人民共和国环境影响评价法》及原国家环保总局《推进公众参与环境影响评价办法》有关文件精神,将长春市合心供热有限公司热源厂建设项目环境影响情况进行公示,公众如有意见可联系环境影响评价单位、建设单位或环境主管部门。
1、项目基本情况
本项目为长春市合心供热有限公司热源厂建设项目。随着绿园经济开发区轨道交通装备产业开发区的快速扩展,轨道客车配套企业的也不断地增加,公司为了满足这些增加的企业用热需求及改善园区内原有企业的供热质量,根据市政府对园区的规划要求及开发区总体的发展布局,新建一座3x70MW热水锅炉房。
本热源厂工程的实施不仅解决园区集中供热问题,还改善园区原有企业的供热质量、提高区域居民生活环境及改善大气环境质量具有重要的意义。本项目的建设既符合园区总体规划的要求,更是开发区政府优化经济发展软环境,树立环保城市形象和治理城市环境质量的根本。因此,长春市合心供热有限公司建设热源厂工程是十分必要的。
热源厂建设项目规划供热面积299万m2,拟建设一座3x70MW的高温热水锅炉房及其配套管网和33座换热站(含利旧换热站6座),最终热源厂供热能力为210MW,完全可以满足299万平方米的采暖用热量。占地31040m2  建筑面积:16167.40m2。热源厂位于沅呈路以东,丙二路以北。
本项目计划于2013年开工建设,2014年竣工。
2、建设项目主要环境影响及治理措施
(1)施工期
①噪声
施工期存在因运行各种器械、设备以及各项施工操作环节产生的施工噪声等会影响东南侧居民的日常生活,企、事业单位职工的正常工作等。建议施工单位车辆运输尽量减少鸣笛,设施移动声屏障、禁止在环境敏感点附近夜间施工等措施以减轻对周围环境的影响。
②空气污染
A、扬尘
施工过程中,土石方阶段最易产生扬尘。扬尘产生几率与土方的含水率、土壤粒度、风向、风速、湿度及土方回填时间等密切相关,据资料介绍,当灰尘含水率为0.5%时,其启动风速为4.0m/s。根据当地条件分析,一般情况下,施工过程中土方的挖掘和回填不会形成大的扬尘。但春季由于风力相对较大,有可能在小范围内形成扬尘,对周围空气质量造成不利影响。建议工程在建设中采取洒水等措施,禁止大风天气施工,在靠近环境敏感点地区设置防护围栏,并合理确定施工场所。经上述措施治理后,粉尘影响和污染程度会明显减轻。
B、汽车尾气
施工机械和汽车运输时所排放的尾气,对主要作业点周围和运输线路两侧局部范围产生一定影响。由于排放量不大,所以不会对当地环境空气质量造成不良影响。施工现场汽车尾气对大气环境的影响有如下几个特点:
●车辆在施工场范围内活动,尾气呈面源污染形式;
●汽车排气筒高度较低,尾气扩散范围不大,对周围地区影响较小;
●车辆为非连续行驶状态,污染物排放时间及排放量相对较小。
②固体废物
施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。大量的建筑垃圾及弃土的堆放容易引起扬尘等环境问题,为避免这些问题的出现,对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运,运至建筑垃圾填埋场统一处理或用于筑路、填坑。
②地表水
由于该项目建筑工程量较小,施工人员较少,因此带来的施工生活用水和施工建筑用水相对较少。建设期的废水排放主要来自建筑施工人员的生活污水和施工废水。排至城市下水管网,经处理后施工期废水对地表水体影响较小。
(3)营运期
l  锅炉燃煤烟气治理方案
拟建工程大气污染防治重点为锅炉烟气,集中供热锅炉正常运行中产生的烟气对长春市环境空气产生影响的主要污染物为SO2、NO2和烟尘,本工程设计时所采用环境空气污染防治的基本目标是使集中供热锅炉排放的烟气污染物满足国家《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中二类区Ⅱ时段限值的要求,同时集中供热锅炉排放的SO2和烟尘满足长春市污染物总量控制要求,将集中供热锅炉对环境空气造成的影响控制在最小;此外在选择环境保护措施时尽量做到技术先进和经济合理。
本工程设计中拟采用高效湿式脱硫除尘器,有效控制SO2和烟气的排放,通过对除尘器选择的经济合理性及技术可行性分析,推荐适合本工程的除尘器。
l  废水污染治理措施
本工程的废水主要是生产废水和生活污水,其中生产废水包括锅炉排污水、脱硫装置产生排污水及一些冲洗排水,本工程采用生产废水与生活污水合流排放方式,根据该生产装置废水特性,均采用相应的治理措施,现分述如下:
1)化学水处理再生排水
    本工程采用钠离子交换水处理系统,其再生排水不含酸碱,可直接排入厂区排水管网,此项排水为间歇性排水。
2)锅炉排污水
锅炉排污水的特点是水温较高,本项目将其引入炉底板链除渣机中冷却,同时作为除渣机的补充水,除渣机溢流水排入厂区排水管网,此水一般含少量灰尘,可直接排放。
3)脱硫装置排污水
该装置的废水系统主要包括溢流水箱、废水旋流器、溢流水箱泵、废水池等。该部分废水中含有很少量的CL-、Ca2+等离子,可直接排入排水管网,不会对管网造成负面影响。
4)其它生产废水
    其它生产废水主要有冲刷地面、清洗设备及设备运行时的冷却排水等,这些排水水质较好,一般不需处理可直接排入厂区排水管网。
5)生活污水
生活污水拟采用LBL进行处理,经处理后的污水进入新开河。
l  噪声污染与防治
本工程的噪声源主要来自锅炉间、水泵间、引风机除尘间和破碎间等,噪声较大的设备有鼓风机、引风机、循环水泵、破碎机。上述设备均布置在室内,厂房封闭,且设计中均将考虑有效的防噪防震措施,所产生的噪声不会对周围环境造成不良影响。换热站距居民区较近,在设计中将选择低噪音水泵和采用较好的隔音措施,使噪音降到《声环境质量标准GB3096-2008》中的2类标准要求。
l  灰渣污染与防治
本工程灰渣量较大,按年实际耗煤13.55万吨,Aar=31.89%计算,年产灰渣量约为4.32万吨。为防止灰渣的污染,排灰渣均采用湿式排放。集中贮存,随时外运,以减少二次污染。
灰渣现已成为制砖和建筑业不可缺少的材料,不再是废弃物,可综合利用。供热公司下属有一新型建筑材料厂,将全部灰渣综合利用制成空心砌块砖作为新型墙体材料。
3.项目审批单位
长春市环境保护局
4.联系方式
(1)建设单位
单位名称:长春市合心供热有限公司
单位地址:长春市
联系人:  王景悦
电话:0431-87859208
(2)环评单位
评价单位:松辽水环境科学研究所
联系地质:吉林省长春市工农大街888号
邮编:130000
5.公示说明
1、自公示之日起十日内,建设单位或受委托环评单位为公众提供相关资料查询、查阅服务。
2、公众对建设项目有环保意见的可自公示十日内向建设单位或环评单位提出,也可将书面意见另外抄送负责项目审批的环境保护行政主管部门。
3、公众可填写公众意见调查表。
                                                                                                                                                                   2013年0629
发表于 2013-7-22 06:27 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-23 01:15 , Processed in 0.098589 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表