[交流] 关于噪声监测点位的疑问

[复制链接]
发表于 2010-4-4 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么《工业企业厂界环境噪声排放标准》和《声环境质量标准》中,关于噪声监测点位的要求,不一样的呢?
    比如:《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求:在敏感建筑物室内测量噪声时,监测点应距离任意反射面0.5以上,距地面1.2高度,受噪声方向窗户开启。
         《声环境质量标准》中要求:敏感建筑物室内测量噪声时,距离任意反射面1以上,距窗户1.5米(并未提及窗户开启的状态),距地面1.2-1.5高度。

发表于 2010-4-4 18:49 | 显示全部楼层
声环境质量标准,是监测声环境现状,
工业企业厂界环境噪声排放标准,监测的是排放标准。不一样
发表于 2010-5-5 14:51 | 显示全部楼层
和你有同样的疑问 非常迷茫啊 上面解释的还是无法让我知道所以然
发表于 2010-5-5 16:44 | 显示全部楼层
可能是工业企业的噪声会通过建筑结构传声至室内,而结构传声比空气传声影响更严重,所以在测量工业企业结构传声至室内时,采用了距离任何反射面不超过0.5m。呵呵,先按这个牵强的理由记住答对考试就可以了。
有时候标准也不一定正确,可能2个标准不是同一个组织或者同一个人制定的,相互考虑的侧重点不一样。哈哈
发表于 2010-8-11 15:35 | 显示全部楼层
学习了,才发现
发表于 2011-5-9 23:16 | 显示全部楼层
我也有这样的疑问,另外噪声现状监测的频次也没有规定