根据环保部《关于居民楼内生活服务设备产生噪声适用环境保护标准问题的复函》(环函[2011]88号):“《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)和《社会生活环境噪声排放标准》(GB 22337-2008)都是根据《噪声法》制定和实施的国家环境噪声排放标准。这两项标准都不适用于居民楼内为本楼居民日常生活提供服务而设置的设备(如电梯、水泵、变压器等设备)产生噪声的评价,《噪声法》也未规定这类噪声适用的环保标准。”

本人正好遇到一个项目,要评价位于地下负一层水泵房和配电房设备噪声对首层住户的影响。但环保部的复函只是明确了《工业企业》和《社会区域》两个噪声标准都不适用于水泵和变压器噪声的评价,但没有告诉我们应采用什么标准来进行评价,本人目前万分迷惘中。请问各位同仁是否有遇到这样的情况,你们又是如何解决的,请赐教,谢谢。
发表于 2013-8-12 16:13 | 显示全部楼层
遇到过类似的问题,请教了工程师,说是一般按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),因为该标准适用范围上说“本标准适用于工业企业噪声排放的管理、评价及控制。机关、事业单位、团体等对外环境排放噪声的单位也按本标准执行。”个人意见。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-12 17:13 | 显示全部楼层
十六夜 发表于 2013-8-12 16:13
遇到过类似的问题,请教了工程师,说是一般按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008),因为该 ...

您的说话我很赞同,就适用范围来说,《工业企业》确实比《社会区域》更靠谱一点,我们总工也是更赞成用前者。只是觉得制定标准的人也太不负责任了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 17:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 刀客 于 2013-8-12 17:41 编辑

社会生活环境噪声排放标准4.2.1:在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下…… QQ图片20130812173713.jpg 工业企业环境噪声排放标准4.2也有相关的东西,楼主可以参考下
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-12 17:56 | 显示全部楼层
个人觉得不用评价;因为根据(环函[2011]88号),这2个标准都不适用于服务于本楼居民的噪声设备的评价,进行噪声防护满足排放限值就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-13 08:34 | 显示全部楼层
hk081ypz 发表于 2013-8-12 17:56
个人觉得不用评价;因为根据(环函[2011]88号),这2个标准都不适用于服务于本楼居民的噪声设备的评价,进行 ...

您的意思是不评价其是否达标排放,只评价上了措施后传到敏感点处是否满足《声环境质量标准》就可以了,是这样吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-13 08:36 | 显示全部楼层
刀客 发表于 2013-8-12 17:39
社会生活环境噪声排放标准4.2.1:在社会生活噪声排放源位于噪声敏感建筑物内情况下……工业企业环境噪声排放 ...

谢谢您的提醒。我也留意到了标准里面结构传声的内容,只是不知道应该用《工业企业》还是《社会区域》的结构传声来评价,呵呵{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 09:26 | 显示全部楼层
arthurclock 发表于 2013-8-13 08:34
您的意思是不评价其是否达标排放,只评价上了措施后传到敏感点处是否满足《声环境质量标准》就可以了,是 ...

对。满足小区声环境质量为前提,重点分析其防治措施。如果居民不满意,环函88号说了,走法律途径{:soso_e113:}~~~个人理解
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 10:02 | 显示全部楼层
既然环保部都发文件了,还是应按环保部的文件来执行,关注小区声环境质量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-13 11:38 | 显示全部楼层
hk081ypz 发表于 2013-8-13 09:26
对。满足小区声环境质量为前提,重点分析其防治措施。如果居民不满意,环函88号说了,走法律途径{:soso_e ...

嗯,很有道理,谢谢您的意见{:soso_e113:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 11:43 | 显示全部楼层
个人觉得,要评价对首层居民的影响,只需考虑噪声首层居民房间噪声值是否达到声环境质量标准的相关规定就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-13 12:07 | 显示全部楼层
scib 发表于 2013-8-13 10:02
既然环保部都发文件了,还是应按环保部的文件来执行,关注小区声环境质量。

嗯,小区声环境达标是最终目标。但是目前环保局要求评价负一层水泵房和配电房对首层居民的影响,那就需要用“结构传声”来进行评价,我就纠结是用《工业企业》还是《社会区域》里面的结构传声。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 12:30 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 12:38 | 显示全部楼层
hk081ypz 发表于 2013-8-12 17:56
个人觉得不用评价;因为根据(环函[2011]88号),这2个标准都不适用于服务于本楼居民的噪声设备的评价,进行 ...

对的,前几年噪声新标准出来的时候,我们做房地产就遇到过这种情况,后来有次开会,噪声全国专家潘仲麟老师是专家,他说不用评价标准,可以实测类比设备房附近的噪声值,然后经过隔声衰减,计算地面一楼住户室内的噪声值,计算值一般在限值以内就可以了,不需要找专门的标准来评价。函里已经说了,GB12348和GB 22337都不适合呀,还为什么硬要限定一个标准嘛。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-13 13:56 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-3 06:15 , Processed in 0.101699 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表