发表于 2013-8-20 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位有部分除尘器刚进行完性能检测。但是检测单位出具的检测报告中,有台除尘器设计风量是
设计风量10000m3/h
处理前风量3300m3/h
处理后风量3320m3/h

检测风量均为平均标干废气量(m3/h)。

请问风量差异如此大的原因是什么?可以详细说说嘛?不是很懂,学习中。
有没有相应的书籍学习一下。
 楼主| 发表于 2013-8-20 15:41 | 显示全部楼层
没人回答吗?急问
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-21 13:45 | 显示全部楼层
鹤版呢?咋不帮忙啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-26 10:15 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-8-27 15:53 | 显示全部楼层
等待答案。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-8-29 16:12 | 显示全部楼层
继续顶吧。期待答案、
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-29 09:33 | 显示全部楼层
我也在研究这个问题,根据搜索,得出以下结论:
设计风量也就是铭牌标注的风量是在压力101.3KPa、温度20℃、相对湿度50%、空气密度1.2kg/m3时的风量;而检测报告给出的风量是标干态的风量,“标”指温度273K(0℃),压力101.325KPa的标准状态,“干”指的是废气中不含水汽,标干流量是由工况下湿排气流量换算得来的。