[环评公示] 110kV柏塘输变电工程环评网上公示

[复制链接]
发表于 2013-9-2 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目名称
110kV柏塘输变电工程
建设单位
广州供电局有限公司
环评单位
东北电力设计院
项目概况:
110kV柏塘输变电工程包括变电站:新建110kV柏塘变电站1座,采用全户内GIS布置,主变压器2×63MVA ;电容器2×(2×6000)kVar110kV输电线路进线2回;线路:将110kV汉人甲乙线、汉嘉线(同塔四回线路,汉嘉线单侧挂线)59#~60#段,改造为两条同塔双回线路,即汉人甲乙线和汉嘉线(单侧挂线),改造线路长度约2×0.38+0.38km,改造线路新建1基塔;新建一条1.1km同塔双回线路T接至110kV汉人甲乙线,新建8基塔。
施工期
a) 变电站
变电站施工过程主要包括基础施工,一次回填,土建施工及设备安装等几个阶段。为节约用地,施工生产、生活区均布置在变电站征地范围内,不临时租用土地。
变电站在施工期间,由于地表的开挖、工程车辆的行驶、施工人员生活等,施工区域将产生水土流失,粉尘、扬尘,噪声,生活垃圾、建筑垃圾,施工废水、生活污水等。
b) 输电线路
本工程110kV输电线路采用架空方式,10kV输电线路采用电缆输出,施工过程主要为基础和电缆沟开挖、水泥浇注、铁塔安装、线路架设等。输电线路施工期间的基础施工、材料堆放、牵张架线等均将临时租用土地。因输电线路较短,施工人员较少,施工人员将租住当地居民房屋,不设施工生活区。
本工程输电线路施工期间对环境的主要影响如下:
施工临时占地将使地表植被遭到短期破坏,地表裸露,造成一定量的水土流失。
材料、设备运输车辆产生噪声和扬尘。
塔基场地平整、基础开挖、弃土堆放等,将扰动地表,造成一定量水土流失;同时产生扬尘、固体废物;并伴随施工机械、车辆噪声等。
施工期间生产废水的排放。
人员及车辆进出等活动将给居民生活带来不便,将产生一定影响。
⑥本工程线路塔基区需砍伐部分树木,输电线路施工时会破坏自然植被和林木,临时征用土地可能会对生态环境产生一定的影响。
运行期
a) 变电站
工频电、磁场,无线电干扰
变电站内高压设备的上层有相互交叉的带电导线,下层有各种形状高压带电的电气设备以及设备连接导线,电极形状复杂,数量很多,在它们周围空间形成了一个比较复杂的高交变工频电、磁场。这种高电场的影响之一是对周围地区的静电感应问题,即变电站周围存在一定的工频电、磁场。此外,站内各种电气设备、导线等亦可能产生局部电晕放电,这些都可成为无线电干扰源,通过出线顺着导线方向以及通过空间垂直方向朝着变电站外传播干扰波。
废污水
变电站为综合自动化无人值守变电站,日常运行无生产、生活污水排放。检修人员定期巡检时,可能会有极少量生活污水产生。
噪声
变电站的噪声主要来源于两个方面:一是站内电气设备运行时产生的噪声,如变压器、电容器等通电运行时产生的噪声;二是站内辅助设备,如变压器的风扇、配电装置的通风设备等运转时产生的噪声。
固体废物
变电站正常运行时,无工业固体废物产生。当变压器事故漏油或检修时,会产生少量废变压器油。
变电站运行期无人值守,仅检修人员定期巡检时,可能会有极少量生活垃圾产生。
污染防治措施:
大气污染防治措施
a、施工期:1)砂土运输车辆采用蓬布苫盖,易起尘材料装卸时规范操作,减少扬尘。
2)对易起尘作业面应洒水作业。
3)临时弃土集中堆放,采取必要的拦挡、苫盖措施,及时外运。
4)大风天尽量避免易起尘作业。
水污染防治措施
a、施工期:1)施工场地设沉淀池,施工废水经处理后,上清液用于作业面、道路降尘,沉淀物交由环卫部门处理;(2)采取永临结合,先行建设防渗化粪池,施工人员生活污水经处理后,排入化粪池,由建设单位委托环卫部门定期清掏。
b、运行期:经防渗化粪池处理后,由环卫部门定期清掏。
固体废物污染防治措施:
a、施工期:1)废弃包装物可回收部分送至废旧物资回收站,不可回收部分交由环卫部门处理。(2)加强管理,防超载,用帆布覆盖,防散落。(3)生活垃圾与建筑垃圾分开堆放,及时清运。
b、运行期:生活垃圾经收集后由环卫部门统一处理。
噪声污染防治措施:
a、施工期:1)应合理安排施工时间,午休时间和夜间禁止施工,向周围公众公示施工信息,不可使用高噪声施工机械。
2)选用低噪声施工机械,对噪声较高的施工机械加装消声、隔声装置,避免多台高噪声机械同时施工。(3)加高施工场界围栏,进一步降低噪声影响。(4)加强施工机械的维护与养护。(5)在架空输电线路施工中,工地运输采用汽车运输和人力运输。线路工程施工的运输量相对较小,且在靠近施工点时,一般靠人力抬运材料,所以运输车辆噪声对声环境影响较小,且影响随施工结束而消失。在架线施工过程中,牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也将产生一定的机械噪声,但其噪声值不大,施工量小、历时短,故只要合理选择牵张场场地,远离居民住宅等敏感点,合理安排施工时段,可以减小对周围环境和居民的影响。
b、运行期:1变电站采取全户内布置,主变压器、散热风机、配电装置均布置在综合楼内,110kV配电装置采用GIS设备;(2)选用低噪声设备,主变压器噪声控制在≤65dB(A)、散热风机和电容器噪声控制在≤60 dB(A);(3)风机、水泵等设备设置减振基座。(4)主变室天面排风机设置微穿孔消声器、微孔折板消声百叶出风口,同时在天面上空采用单层微孔折板式消声百叶天花。(5)主变风机运行采用温控方式,降低夜间进风温度,减少排风量,可降低风机噪声24 dB(A)。(6)加强管理维护,使设备正常运行。
工频电磁场无线电干扰污染防治措施:
a、运行期:1)变电站采用全户内布置,主变压器、电容器、配电装置均布置在综合楼内;110kV配电装置采用GIS设备,这种设备最大优点是将各类开关、连线母线组合密封,采取这些措施后可以屏蔽变电站产生的95%以上工频电场、无线电干扰,有效降低对外环境影响。
2)变电站进出线采用电缆敷设,选用屏蔽效果好的电缆。
3)对工程周围公众进行高压输变电和环保知识的宣传、解释工作。
运行期其他措施:
1)加强维护,防止事故漏油。(2)一旦漏油及时处理,废油交有资质单位按国家相关规定处理。(3)建议建设单位建立事故应急处理预案。
生态保护措施:
①变电站施工用地全布置在征地范围内,不在站外另行租用施工场地,减少占地面积,减少土地扰动。
②文明施工,施工材料、临时堆土集中堆放并采取拦挡、苫盖措施,严禁踩踏非施工区域内地表植被。
③土方开挖前进行表土剥离,采取拦挡、苫盖措施,用于工程完工后的站区绿化用土。
④对基础开挖后的裸露地表用塑料覆盖,避免降雨时水流直接冲刷。
⑤加强施工期的施工管理,如合理安排施工时序,做好临时堆土的围护拦挡和合理利用,在干旱季节定期洒水等。
⑥根据变电站站区场地标高情况,合理设置挡土墙、排水沟等,防止水土流失。
⑦施工区域的可绿化土地在具备条件时及时进行绿化恢复,减少水土流失。
在采取以上生态防护和恢复措施后,施工期对生态环境的影响将减至最小程度,并且不会对生态环境保护目标构成污染影响。
主要环评结论要点:
本工程符合国家产业政策,符合广州市城市发展规划,符合广州市电网规划,工程选址、选线合理。在设计和建设过程中采取本环评中提出的各项环境保护措施和生态保护及恢复措施后,各项指标均满足相应标准的要求;公众参与的调查结果表明,项目区公众支持本工程建设。从环境保护角度,本期工程建设是可行的。