[求助] 初期雨水,不管是暴雨还是小雨都是前10-20min?

[复制链接]
发表于 2013-9-12 13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,计算化工厂的初期雨水,不论暴雨还是小雨都一样吗?再有汇水面积是不是应该减去厂房面积?事故池能不能兼做初期雨水收集池?好像GB50483对这些问题并没有细化,关于初期雨水,论坛里面也讨论过多次,希望大家能不吝赐教,在这里先行谢过。
发表于 2013-9-12 19:39 来自手机 | 显示全部楼层
事故池做雨水池这个问题其实看专家。我开会遇到过专家们纠结这个事。后来还是同意可以。不过要求明确及时排空雨水保证池容。其实20min初期雨水是暴雨的强度吧?以前看过几篇国外研究,国内也有公路径流研究数据,好像是平均半个小时污染物百分之八十?
不记得了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 10:20 | 显示全部楼层
1、初期雨水是以短历时暴雨强度来考虑的设计最大值,显然小雨情况的雨量会小很多,设计处理能力足够了。
2、汇水面积是指可能受污染区域,依据项目具体情况去判别。
3、事故池兼做初期雨水池,法无禁止即可行,但建议按三分之一容积考虑。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-13 11:50 | 显示全部楼层
qxhj2008 发表于 2013-9-13 10:20
1、初期雨水是以短历时暴雨强度来考虑的设计最大值,显然小雨情况的雨量会小很多,设计处理能力足够了。
2 ...

强烈同意。
大部分企业都利用事故池作为初期雨水收集池的。

回复 支持 反对

使用道具 举报