[交流] 初期雨水收集池

[复制链接]
发表于 2013-9-27 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个企业没有事故水池,但是有初期雨水收集池,当发生火灾时,紧急情况下,能不能把初期雨水收集池用作事故水池来收集 消防废水呢?
发表于 2013-9-27 11:59 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 15:06 | 显示全部楼层
可以的,但要计算容积是否够,同时要求配备切换装置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 16:34 | 显示全部楼层
学习~ 相关规定太多  很多都拿不准
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 20:11 | 显示全部楼层
事故池也可兼做消防废水池,初期雨水池,但必须能满足事故排放、消防废水、初期雨水同时排放所需的容积,就是事故池容积=事故排放废水+消防废水+初期雨水
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-27 20:12 | 显示全部楼层
所以你的项目初期雨水池能满足消防废水+初期雨水的容量即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-28 11:18 | 显示全部楼层
这个以前没用过呢,学习啦啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-28 16:10 | 显示全部楼层
可以。就是容积得有点大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 17:55 | 显示全部楼层
可以的,还有可以做厂内污水处理站故障时废水应急存放池。这些都是可以的。不过要注意一下容积方面的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-9-29 21:56 | 显示全部楼层
学习了        
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-7-23 09:11 | 显示全部楼层
future 发表于 2013-9-27 20:11
事故池也可兼做消防废水池,初期雨水池,但必须能满足事故排放、消防废水、初期雨水同时排放所需的容积,就 ...

消防废水怎么确定?这个不好说吧··