已建成运营的医院改扩建项目,厂界噪声已测出,且厂界外有一条马路,怎么预测交通噪声对住院部楼的影响
 楼主| 发表于 2013-11-14 09:11 | 显示全部楼层
问题是只检测了厂界噪声,没检测住院部噪声,而且厂界噪声超过2类标准
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-14 09:13 | 显示全部楼层
这怎么预测交通噪声的影响呢,不知道住院部的背景噪声是不是没办法预测啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 14:40 | 显示全部楼层
这个一般还是要知道道路的噪声 我们看年鉴的这条道路的噪声预测值
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 14:43 | 显示全部楼层
麻烦啊,没看懂,大家都说的乱啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 16:10 | 显示全部楼层
厂界外是4a类,院区里是2类,要注意临街病房2-4楼的噪声影响
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 12:29 | 显示全部楼层
按距离衰减公式计算一下。声源为线源。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-14 11:40 | 显示全部楼层
厂界也不是执行2类呀!
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-11-14 15:56 | 显示全部楼层
因为有人说这是混合区,应该执行2类,执行1类太严了吧4a类的话也不是很合适吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 16:47 | 显示全部楼层
如果现有监测达标的话,那就说明道路对医院影响可接受的~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 18:33 | 显示全部楼层
在住院部临近道路一侧设置监测点位,看吵不超标,需要注意不同距离的质量标准执行问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-11-13 19:13 | 显示全部楼层
预测n年后交通量增加的情况下对病房的影响