[求助] 项目地下水评价等级

[复制链接]
发表于 2013-11-15 01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
某山谷型生活垃圾填埋场项目,渗滤液处理站尾水排放管线埋地式铺设,穿越填埋场地下水下游的集中式生活饮用水源准保护区,仅仅就渗滤液处理站尾水排放管线穿越填埋场地下水下游的集中式生活饮用水源准保护区这一点,就可以判断项目场地(即其中的管线占地)地下水敏感程度为“敏感”,那么项目地下水评价等级为一级评价?大家说说对吗?急求大家指点啊!!!!
发表于 2013-11-17 21:33 | 显示全部楼层
一般情况下“敏感”的肯定是一级
其他就不用看了

当然
写报告的时候还是要说明的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-4-22 17:06 | 显示全部楼层
只要是敏感,就是“一级”,必须的。