        呼和浩特市旭阳热力供暖有限公司通道北街热源厂(原府兴营东锅炉房)扩建项目位于呼和浩特市新城区通道北街北段东侧,呼和浩特市体育场西侧170m处,占地面积为4110m2。该热源厂为府兴营村及周边区域居民的集中供暖提供热源。厂区内现有120t/h140t/h的燃煤供热锅炉,1根高45m直径2.6m的钢制烟囱及配套设施。本期工程扩建265t/h层燃链条式燃煤供热锅炉、1根高45m直径2.6m钢制烟囱、2套水浴除尘脱硫装置、600m3地下储煤仓及其他附属设施。本期扩建工程在原厂区内预留空地上建设,无新增用地。项目总投资5000万元人民币。
    现将报告书全本公示如下:

呼和浩特市旭阳热力供暖有限公司通道北街热源厂(原府兴营东锅炉房)扩建项目环境硬影.pdf

1.72 MB, 下载次数: 366

锅炉房6.pdf

2.29 MB, 下载次数: 203

锅炉房5.pdf

260.21 KB, 下载次数: 81

锅炉房4.pdf

2.68 MB, 下载次数: 145

锅炉房3.pdf

260.13 KB, 下载次数: 62

锅炉房2.pdf

1.52 MB, 下载次数: 336

发表于 2014-2-2 12:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 卡尔 于 2014-2-2 12:43 编辑

1、文件缺少目录、资质页、署名页。

2、文档1第18页施工期噪声排放标准值有误。你列的内容出自旧标准。新标准是70、55。标准名称也没写对,正确的名称是《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-2-2 21:57 | 显示全部楼层
卡尔 发表于 2014-2-2 12:41
1、文件缺少目录、资质页、署名页。

2、文档1第18页施工期噪声排放标准值有误。你列的内容出自旧标准。新 ...

我会告诉作者让他去修改的 多谢多谢!{:soso_e121:}