电场是电荷周围存在的一种物质形式,电荷量随时间作50Hz(赫兹)周期变化产生的电场为工频电场。

电场强度是用来衡量输变电设施周围空间某个点位在一定方向上的电场强弱的尺度,单位为V/m(伏/米),在输变电系统中通常用kV/m(千伏/米)表示。

磁场是运动的电荷(电流)周围存在的一种物质形式,随时间作50Hz周期变化的磁场为工频磁场。可用磁感应强度或磁场强度描述磁场的强弱。

磁感应强度是指单位面积的磁通过量,用B表示,法定单位为T(特斯拉),习惯沿用的单位为G(高斯),1G=0.1mT(0.1×10-3T)。输变电设施产生的工频磁感应强度一般都很小,常用mT(毫特)或μT(微特)表示。1T=1000mT=1000000μT。磁场强度是用来衡量输变电设施周围空间某个点位磁场方向和强弱的矢量,用H表示,单位为A/m(安培/米)。

输变电系统对环境可能造成的影响主要有电磁环境影响、生态环境影响、声环境影响等等。我国输变电项目建设都严格遵循国家的设计规范,通过建设项目峻工环境保护验收的项目,其产生的电场、磁感应强度均要求满足国家环保标准,不会对环境和公众健康造成危害。

架空输电线路产生的无线电干扰理论上会对无线通信造成影响,但实际上,以500kV输电线路为例,按照国家标准,在边相导线距离20m处,无线电干扰场强限值为55dB(0.5MHz)。绝大部分的输电线路都能达到这一标准。

输变电设施也会产生噪声,但通过采取相应措施并加强监管,各电压等级变电站的噪声水平都能符合国家标准。如针对110kV变电站,选择低噪声变压器、低噪声通风冷却系统,对建筑物进行吸音和隔音设计,就能使变电站噪声基本符合标准。

许多人都有这样的感受:一到用电高峰期,常常发生断电的情况。而停电整修,给我们的生活带来了很大的不便。由于变电站的供电半径和容量是有限的,当一个片区的负荷增长速度较快,绝对负荷超过片区内变电站变压器容量所能承受的限值时,就会发生跳闸等情况。

从供电的安全性要求来看,在城市负荷密集区,1座110kV变电站只能覆盖约2km2左右的供电面积。为满足城区内不断增长的用电需求,就需增加变电容量,在城区内建设新的变电站。随着城市的发展和用电负荷的增加,新建的变电站只有进入城区,才能满足更多居民的用电需要。

长期以来,各个发达国家的很多变电站都直接建在城市中心的居民密集区域。大量科学评估表明,变电站对周围居民的健康没有不良影响。

由于变电站产生的工频电磁辐射能量极低,而且在建设时会严格按照环境影响评价设置安全距离,因此,在城市中心负荷密集区域包括居民密集区建设220kV及110kV高压变电站,是国内外普遍采用的建设方式,也是减少电能损耗的合理做法。其对环境造成的影响完全符合国家相关标准,不会给居民带来不利影响。

播的现象,频率越高,波长越短,越容易形成电磁波,即电场、磁场交替产生向前传播,从而产生电磁辐射。按照“天线理论”,要想构成有效辐射源,其天线必须具有与波长可比的长度,而我国输变电系统工作频率为50Hz,波长6000km,输电线路及电力设施不足以构成有效的“发射天线”,不会形成有效的辐射。临近输电线路或电力设施的周围环境中产生工频电场与工频磁场,彼此间相互独立,属于极低频感

应场。

在国际权威机构的文件中,交流输变电设施产生的电场和磁场被明确地称为工频电场和工频磁场,并未称为电磁辐射。

输电线路产生的工频电场强度具有以下特点:

一是随着离开导线距离增加,电场强度迅速降低,且在距地面约2m的空间内,电场基本上是均匀的;

二是工频电场很容易被树木、房屋等屏蔽,受到屏蔽后,电场强度明显降低。

户外式变电站站界工频电场强度在每米几伏到几百伏之间,只有较靠近变电站进出线处场强才稍偏高。在设计时,变电站均需要按照相关技术规范要求

进行设计,保证与变电站相邻居民区的电场强度低于国家规定的4kV/m这一限值。

户内式和半户内式变电站站界工频电场强度比户外式变电站更低。

输电线路工频磁感应强度的特点有以下几方面:一是随着用电负荷的变化,即通过输电线路电流的变化,工频磁感应强度也随之变化;二是随着与输电线路距离的增加,工频磁感应强度快速降低,并且与工频电场强度相比,工频磁感应强度随距离增加降幅更大。

变电站站界工频磁感应强度主要来源于进出线的影响。变电站站界1m外的工频磁感应强度小于10μT,远低于我国规定的推荐限值100μT。

户内变电站周围的工频磁感应强度则趋于背景值。

评分

参与人数 1金币 +5 魅力 +1 收起 理由
weiliu2001 + 5 + 1 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-10-7 12:42 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-29 11:19 , Processed in 0.064169 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表