[求助] 工业企业新建项目环评中卫生防护距离不足,有什么解决方法吗?

  [复制链接]
发表于 2014-3-7 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业企业新建项目,企业已经建成,环评中卫生防护距离不足,有什么解决方法吗?
发表于 2014-3-7 09:19 | 显示全部楼层
3个办法,
1、想办法让卫生防护距离计算到合适的范围。
2、想办法让企业调整车间布局,计算卫生防护距离的气体产生车间远离敏感区方位。
3、想办法让处于卫生防护距离内的居民搬迁,
由上往下逐渐困难,自己看着办
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-7 10:03 | 显示全部楼层
lookwangyong 发表于 2014-3-7 09:19
3个办法,
1、想办法让卫生防护距离计算到合适的范围。
2、想办法让企业调整车间布局,计算卫生防护距离的 ...

谢谢,如果让卫生防护距离内的居民签字同意,那是否可行,符合环保要求吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 10:09 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 11:10 | 显示全部楼层
扩大厂界,把居民区包进去········
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 14:14 | 显示全部楼层
公参怎么做?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 14:15 | 显示全部楼层
拆迁是多少部门的事,环保咋就怎么牛呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 14:20 | 显示全部楼层
为什么不能拆了企业呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-3-7 14:31 | 显示全部楼层
企业已经建好,就是因为防护距离的问题,一直批不下来。企业投资了那么多,拆迁的可能性不大,有没有什么别的好办法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 14:49 | 显示全部楼层
防护距离是多少,最近居民离厂界距离是多少,污染因子是什么
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 14:50 | 显示全部楼层
防护距离内居民有多少
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 15:17 | 显示全部楼层
我也遇到过,如果改善布局、调整计算,都无法避免的话,需要以下文件
1、公众参与及村或街道的证明文件
2、企业承诺书
3、政府拆迁的红头文件
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 21:12 | 显示全部楼层
要么企业搬,要么居民搬,要么企业上环保措施,去除无组织排放源。(或通过减少无组织排放量方式降低卫生防护距离),还要认真做公参!
再不行嘛~~ 把卫生防护距离包络线范围内的居民住宅租下来!作为员工宿舍或仓库神马的(下下策)!哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-3-7 21:21 | 显示全部楼层
这个好办,按照要求做啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册