1.项目概况 项目名称:庄皇110kV、环控、旺控、旺丰35kV线路入地(辛店居住组团)工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市海淀区西北旺镇辛店村 建设内容及规模: 拟建项目由庄皇110kV线路入地工程和环控、旺控、旺丰35kV线路入地工程组成,其中庄皇110kV线路入地工程主要由新建庄皇110kV同塔双回架空线路和新建庄皇110kV双回电缆线路和新建电力隧道土建工程组成,环控、旺控、旺丰35kV线路入地工程分别由架空线路部分和电缆线路部分组成 庄皇110kV线路入地工程新建庄皇110kV同塔双回架空线路2×0.2km,临时单回线路1×0.4km,新立铁塔2基(含临时塔1基);新建庄皇110kV双回电缆线路2×3.222km,为配合电缆线路的敷设,需要在丰润东路北侧、北清路北侧、友谊路西侧新建2.0×2.1m电力隧道102m,新建2.0×2.3m电力隧道1620m。 环控35kV线路入地工程新建35kV单回架空线路0.5km,新立铁塔2基;新建35kV单回电缆线路2.746km。 旺控35kV线路入地工程新建35kV单回架空线路1.32km,新立铁塔5基;新建35kV单回电缆线路0.668km。 2.建设必要性辛店居住组团位于海淀区西北旺镇北部地区,规划京包快速路的西侧,北清路的北侧,正在建设中的永丰嘉园、百旺杏林湾的东侧,项目规划占地面积52.36hm2,总建筑面积77.17万m2,规划人口规模1.8万人。辛店居住组团具体四至:东至友谊渠,南至北清路,西至凤格渠,北至规划永丰北环路西沿线。组团内A地块定向安置房项目占地面积15.26hm2,地上建筑规模约38.15万m2,均为农民定向安置房及配套,B08地块公租房项目占地面积4.38 hm2,地上建筑规模10.95万m2,组团内其他地块为土地一级开发项目。 现状庄皇一二110kV线路(11#~15#塔),旺丰35kV线路(49#~55#塔),旺丰控支35kV线路(3#~10#塔),环控35kV线路(32#~37#塔)、旺控35kV线路(47#~48#塔)位于辛店居住组团地块范围内,其中一条西向东高压走廊长度约900m,另一条高压走廊为北向南后转向东的走向,长度约1200m,均需要进行迁改。 综上所述,鉴于海淀区对政策性保障房的迫切需求,对辛店组团地块范围内的高压输变电设施进行迁移是十分必要的。 3.环境保护目标经现场调查,并结合输电线路电磁环境影响的特点,将本项目线路沿线最近的住宅和商业列为环保目标,环境敏感点基本情况及保护级别见表1。 表1 本工程环境敏感点情况及保护级别 编号 | | | | | | | | | | | 电磁环境评价标准: 执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。 声环境质量标准:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类标准限值,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。 | | | | | |
4.环境质量现状4.1环境空气质量现状 本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。 根据北京市2012年《环境状况公报》,北京市海淀区空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物等主要污染物的年均浓度分别为0.031mg/m3、0.054mg/m3和0.114mg/m3。 北京市在海淀新区设有一个市级监控点,根据海淀新区监测子站2014年4月1日至2014年4月7日空气质量日报,区域环境空气主要污染物为细颗粒物和可吸入颗粒物,项目所在区域正处于新城开发建设阶段,遇大风天气情况下容易起扬尘,造成可吸入颗粒物超标,所以需要加强管理施工场地的扬尘治理。 4.2地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水体为南沙河,属于北运河水系,现状水体环境区划功能分类为Ⅳ类,根据北京市2014年2月水环境质量月报,南沙河现状水质Ⅴ3类。 4.3地下水环境质量现状 根据《北京市环境质量报告书》(2009年)提供的监测结果,2009年全市平原区地下水水质优良、良好监测井共208眼,占所有监测井总数的64.6%;而水质较差、极差监测井共114眼,占所有监测井总数的35.4%。主要超标指标为总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮,超标率分别为28.0%、18.3%和10.3%,超标区范围主要分布在城市中心区及南部地区。 4.4声环境质量现状 根据《海淀区环境噪声功能区划实施细则》,本项目线路在城市道路两侧走线,沿线为4类声功能区;环境保护目标处为2类声功能区。 根据现状监测结果环境保护目标处昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。 4.5电磁环境现状 根据监测结果,工频电场强度、工频磁场现状监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的工频电场4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求。0.5MHz频点的无线电干扰场强现状监测值满足46 dB(μV/m)。 5.施工期环境影响分析 本工程主要为新建架空线路铁塔基础及组立施工和电缆线路的敷设,施工期产生的环境影响主要有大气污染、施工废水、固体废物、噪声和生态影响等。 施工期对施工区采取围挡措施,施工废水严禁乱排,固体废物妥善处置,严禁夜间施工,地表开挖严格控制施工作业面,采取有效保护地表植被的措施,施工结束后注意场地平整和植被恢复。 施工期的环境影响是短期的,并且受人为和自然条件的影响较大,因此应加强对施工现场的管理,并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。 6.营运期环境影响分析 6.1声环境影响分析 本工程新建架空线路采用大截面导线,可以有效降低电晕噪声,电缆线路敷设于地下电力隧道内,地表覆土7m厚,电缆线路对地表区域声环境基本不产生影响。 本工程建成营运后变电站厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4a类标准限值要求。环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准限值要求。 6.2电磁环境影响分析 通过对现状运行的110kV架空线路和电缆线路的类比监测,并结合理论计算结果,本工程新建架空线路产生的工频电场强度可以满足4kV/m的评价标准;架空和电缆线路产生的工频磁感应强度可以满足0.1mT的评价标准;架空线路边导线外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强可以满足46 dB(μV/m)的限值要求。 6.3环境敏感点电磁环境影响分析 本工程建成后环境敏感点处的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,环境敏感点处的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求。 7.选址选线合理性分析 本项目选址选线符合北京市电网规划,符合海淀新区电网规划。 8.结论 庄皇110kV、环控、旺控、旺丰35kV线路入地(辛店居住组团)工程在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放,对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析,庄皇110kV、环控、旺控、旺丰35kV线路入地(辛店居住组团)工程的建设是可行的。
|