Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
发布环保竣工验收公示|发布环评公示
建设项目环评费用在线计算|收费标准
环评师招聘与应聘| 行业信息|预评审会
2024年环评工程师备考全程指导|报名时间汇总
2024年环评师考试交流|资料下载
2024年环境影响评价工程师考试培训!
低价环评考试用书教材|环评图书免运费
考前培训|继续教育
发布企业环境信息公开|发布应急预案公示
查看: 2041|回复: 0
收起左侧

[环评公示] 顺义新城开发涉及110kV高压线路迁改入地工程环评简本

[复制链接]
发表于 2014-5-5 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.项目概况
项目名称:顺义新城开涉及110kV高压线路迁改入地工程
建设单位:国网北京市电力公司
建设地点:北京市顺义区仁和镇
建设内容及规模:
拟建顺义新城开发涉及110kV高压线路迁改入地工程主要由丽仓110kV线路入地(顺义城西工程和丽仓西支110kV线路入地(顺义城西)工程两个子项组成。
丽仓110kV线路入地(顺义城西)工程包括110kV线路迁改和110kV线路入地两个部分,新建丽仓110kV同塔双回架空迁改线路2×1.4km,新立铁塔7基;新建丽仓110kV双回电缆线路2×5.805km;丽仓西支110kV线路入地(顺义城西)工程新建丽仓西支110kV双回电缆线路2×1.26km。
2.建设必要性
顺义新城城西的建设主要涉及到农民回迁房的建设、配套学校的建设、市政道路的建设、保障房土地储备以及居民居住安全改善等民生问题。现状丽仓110kV架空线路在北京顺义现代花园住宅项目建设用地范围内,现代花园住宅项目属于顺义区市政重点工程,需将在项目用地范围内的现状丽仓110kV线路局部进行入地,同时为结合顺义新城城西的建设,对区域现状110kV架空线路进行梳理,结合市政道路的建设,实现局部110kV架空线路的入地,建设顺义新城开发涉及110千伏高压线路迁改入地工程是十分必要的。
3.环境保护目标
经现场调查,并结合输电线路电磁环境影响的特点,将本项目线路沿线评价范围内最近的住宅列为环保目标,环境敏感点基本情况及保护级别见表1。
表1 本工程环境敏感点情况及保护级别
  
编号
  
环境敏感点
方位
距离(m)
使用
  
功能
保护级别
1
顺沙路南侧西辛南区
电缆线路南侧
17
居住
电磁环境评价标准:
  
执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。
  
声环境质量标准:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类标准限值,即昼间60dB(A),夜间50dB(A)。
2
新顺南大街东侧建新北区
电缆线路东侧
11
居住
4.环境质量现状
4.1环境空气质量现状
本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。
根据北京市2012年《环境状况公报》,北京市顺义区空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物等主要污染物的年均浓度分别为0.023mg/m3、0.045mg/m3和0.098mg/m3。
北京市在顺义新城设有一个市级监控点,与本项目所在区域沿线最近距离约1km,根据顺义新城监测子站2014年4月1日至2014年4月7日空气质量日报,区域环境空气质量良好,区域主要污染物为细颗粒物,项目所在区域正处于新城开发建设阶段,遇大风天气情况下容易起扬尘,造成可吸入颗粒物超标,所以需要加强管理施工场地的扬尘治理。
4.2地表水环境质量现状
本项目所在区域主要地表水体为小中河和城北减河,分别属于北运河水系和潮白河水系,小中河水体功能分类为Ⅴ类,城北减河水体功能分类Ⅳ类,根据北京市2014年2月水环境质量月报,小中河水质Ⅴ3类,城北减河水质Ⅳ类。
4.3地下水环境质量现状
根据《北京市环境质量报告书》(2009年)提供的监测结果,2009年全市平原区地下水水质优良、良好监测井共208眼,占所有监测井总数的64.6%;而水质较差、极差监测井共114眼,占所有监测井总数的35.4%。主要超标指标为总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮,超标率分别为28.0%、18.3%和10.3%,超标区范围主要分布在城市中心区及南部地区。
4.4声环境质量现状
根据《北京市顺义区噪声功能区划》,本工程线路在城北减河北侧区域为1类噪声功能区,线路其他部分均沿现状城市道路走线,为4类噪声功能区。
根据现状监测结果环境保护目标处昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。
4.5电磁环境现状
根据监测结果,工频电场强度、工频磁场现状监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的工频电场4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求;0.5MHz频点的无线电干扰场强现状监测值满足46 dB(μV/m)。
5.施工期环境影响分析
本工程主要为新建架空线路铁塔基础及组立施工和电缆线路的敷设,施工期产生的环境影响主要有大气污染、施工废水、固体废物、噪声和生态影响等。
施工期对施工区采取围挡措施,施工废水严禁乱排,固体废物妥善处置,严禁夜间施工,地表开挖严格控制施工作业面,采取有效保护地表植被的措施,施工结束后注意场地平整和植被恢复。
施工期的环境影响是短期的,并且受人为和自然条件的影响较大,因此应加强对施工现场的管理,并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
6.营运期环境影响分析
6.1声环境影响分析
本工程新建架空线路采用大截面导线,可以有效降低电晕噪声,电缆线路敷设于地下电力隧道内,地表覆土4m厚,电缆线路对地表区域声环境基本不产生影响。
本工程建成营运后变电站厂界处噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类和4a类标准限值要求。环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。
6.2电磁环境影响分析
通过对现状运行的110kV架空线路和电缆线路的类比监测,并结合理论计算结果,本工程新建架空线路产生的工频电场强度可以满足4kV/m的评价标准;架空和电缆线路产生的工频磁感应强度可以满足0.1mT的评价标准;架空线路边导线外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强可以满足46 dB(μV/m)的限值要求。
6.3环境敏感点电磁环境影响分析
本工程建成后环境敏感点处的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,环境敏感点处的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求。
7.选址选线合理性分析
本项目选址选线符合北京市电网规划,符合顺义新城电网规划。
8.结论
顺义新城开发涉及110kV高压线路迁改入地工程在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放,对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析,顺义新城开发涉及110kV高压线路迁改入地工程的建设是可行的。