[求助] 求助 求助关于锅炉和其排气筒高度问题

[复制链接]
发表于 2014-6-20 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 Yolanda_mln 于 2014-6-21 08:15 编辑

有一个餐饮项目,餐厅热水有2台燃气式热水炉(不知道算不算锅炉 )提供热水,热水炉直径1920mm,炉体半径840mm,燃气量为10m3/h, 热水储量才492L,主要为餐厅提供热水,这种热水炉算不算是锅炉呢,要不要执行《锅炉大气污染物排放标准》。要是执行《锅炉大气污染物排放标准》,就有一个问题,由于餐厅是位于一个建筑5层的商业裙房里(位于5F,5F均为餐饮商铺),塔楼有两部分,一部分是30F的公寓式酒店,一部分是20F的办公楼,按照新的《锅炉大气污染物排放标准》,锅炉烟囱要高于周边半径200m范围内的建筑3m,不存在高度不够严格执行50%的情况。请问这个项目的燃气热水炉该如何定位?要不要执行新的《锅炉大气污染物排放标准》,若执行,那烟囱高度该怎么办?麻烦各路高人指点!!,谢谢
发表于 2014-6-21 17:59 | 显示全部楼层
查下锅炉的定义 ,你说的这种炉子不算锅炉哟,而且是燃气的,简单分析一下就OK吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 01:01 | 显示全部楼层
根据标准4.6.3,当排放高度不能满足标准要求时可以按相应标准污染物排放浓度限值的50%执行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 01:04 | 显示全部楼层
球球笨 发表于 2014-6-21 17:59
查下锅炉的定义 ,你说的这种炉子不算锅炉哟,而且是燃气的,简单分析一下就OK吧

是怎样定义的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-22 09:46 | 显示全部楼层
Fengkui 发表于 2014-6-22 01:01
根据标准4.6.3,当排放高度不能满足标准要求时可以按相应标准污染物排放浓度限值的50%执行。

你说的还是老标准,7月1号开始实施的新标准《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)没有这一条了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-22 16:24 | 显示全部楼层
锅炉标准中提到了有热水锅炉,所以你的可以算热水锅炉。
标准中也提到了,对燃油燃气的锅炉烟囱高度由批复的环评确定,但要求不低于8m。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-6-22 18:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 Yolanda_mln 于 2014-6-22 18:35 编辑
bspy 发表于 2014-6-22 16:24
锅炉标准中提到了有热水锅炉,所以你的可以算热水锅炉。
标准中也提到了,对燃油燃气的锅炉烟囱高度由批复 ...

谢谢!!您说的这个我这个项目是满足的,关键是根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)第4.5条规定:每个新建燃煤锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。
根据老的标准,燃气、燃轻质柴油、煤油的锅炉烟囱不低于8米就OK了,新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上”这个是针对燃煤锅炉的,而新的标准这个要求是针对所有锅炉还是针对燃煤锅炉呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 08:38 | 显示全部楼层
Fengkui 发表于 2014-6-22 01:04
是怎样定义的?

《特种设备安全法》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并对外输出热能的设备。其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1Mw的承压热水锅炉;有机热载体锅炉
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-6-23 19:47 | 显示全部楼层
球球笨 发表于 2014-6-23 08:38
《特种设备安全法》所定义的锅炉是指利用各种燃料、电或者其他能源,将所盛装的液体加热到一定的参数,并 ...

感觉根据原帖判断不了,楼主自行判断好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-10-16 15:47 | 显示全部楼层
这个问题我也遇到了,新建燃气热说锅炉,为酒店中央空调提供热源,根据新标准,要高出200m范围内最高建筑物3m以上,可是酒店就有30层楼,还勉强能通过内置烟道在酒店顶层排放,可是旁边一座商业广场也用天然气锅炉,排气筒高度就基本不能满足要求