发表于 2014-6-30 02:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
南水北调中线干线北京段涉及韩房一、二回、T韩房220千伏线路迁改工程
环境影响报告表(简本)
            
1、项目概况
项目名称:南水北调中线干线北京段涉及韩房一、二回、T韩房220          千伏线路迁改工程
建设单位:国网北京市电力公司
建设地点:北京市房山区韩村河镇
建设内容及规模:
建设内容:本项目为现有线路抬高工程,主要建设内容有:
①韩房一、二回220千伏线路迁改工程,起点为220千伏韩房一、二回3#转角塔,沿线路新建3基铁塔,实施抬高改造,终点为220千伏韩房一、二回7#塔,新建双回路线路全长1510m
②T韩房一220千伏线路迁改工程,起点为T韩房一3#转角塔,沿线路新建4基铁塔,实施抬高改造,终点为T韩房一9#塔,新建线路全长1550m
2、建设必要性
南水北调中线工程将于2014年汛后全线通水,按着计划于6月份进行充水实验,届时惠南庄泵站外接电源工程具备送电条件,由于泵站外接电源与韩房一、二回、T韩房一220千伏线路交叉跨越距离不满足安全距离要求,需实施线路加高改造。
3、环境保护目标
根据现状调查,将距离线路最近的居民区小次洛村确定为环境敏感点,本工程环境敏感点基本情况及保护级别参见表 1
1 本工程环境敏感点情况及保护级别
  
编号
  
环境敏感点
方位
距离(m)
使用
  
功能
保护级别
1
韩村河镇小次洛村
架空线路西侧
跨越
居住
电磁环境评价标准:
  
执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。
  
声环境质量标准:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的2类标准限值,即昼间55dB(A),夜间45dB(A)
2
韩村河镇西营村
架空线路东侧
跨越
居住
4、环境质量现状
4.1 环境空气质量现状
本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012中规定的二级标准。根据北京市2013年《环境状况公报》,北京市房山区空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物等主要污染物的年均浓度分别为0.0312mg/m3、0.0619mg/m3和0.1317mg/m3。
北京市在房山良乡设有一个市级监控点,位于本项目所在区域东北约12km处,根据房山良乡监测子站2014年3月30日至20134月527日空气质量日报,区域环境空气质量因季节和工业结构构成原因区域环境空气质量一般,区域主要污染物为细颗粒物。
4.2地表水环境质量现状
本项目所在区域主要地表水体为夹括河,属于大清河水系,夹括河水体功能分类为Ⅲ类,根据北京市2014年2月水环境质量月报,夹括河现状水质为V2类。
4.3 地下水环境质量现状
根据现状资料调查,全市平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的 61.79%;较差水质、极差水质占所有监测井总数的 38.21%。主要污染指标是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮。
4.4 声环境质量现状
本项目线路沿线主要为居民区与农田,根据声环境功能区划为1类环境噪声功能区,执行国家《声环境质量标准》(GB12348-2008)中 1 类标准,昼间 55dBA),夜间 45dBA)。
根据监测结果本项目线路迁改路径周边环境噪声监测值昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关标准限值要求。
4.5 电磁环境现状
根据监测结果,工频电场强度现状监测值满足《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的居民区工频电场 4kV/m 的评价标准限值要求。
工频磁感应强度现状监测值满足《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的对公众全天辐射时的工频磁感应强度 0.1mT 的评价标准限值的要求。
5.施工期环境影响分析
本项目主要建设内容为线路改造包括铁塔塔基施工和组装,施工期主要噪声源是运输车辆的交通噪声和设备安装噪声,大多为不连续性噪声。 施工期的环境影响是短期的,并且受人为和自然条件的影响较大,因此应加强对施工现场的管理,并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。
6.营运期环境影响分析
6.1 声环境影响分析
本工程新建架空线路采用大截面导线,可以有效降低电晕噪声。
本工程建成营运后线路周边噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限值要求。
6.2电磁环境影响分析
通过对现状运行的220kV架空线路的类比监测,并结合理论计算结果,本工程新建架空线路产生的工频电场强度可以满足4kV/m的评价标准;架空和电缆线路产生的工频磁感应强度可以满足0.1mT的评价标准;架空线路边导线外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强可以满足46 dB(μV/m)的限值要求。
6.3 环境敏感点电磁环境影响分析
本项目建成后环境敏感点处的工频电场强度满足 4kV/m 标准限值要求,工频磁感应强度满足 0.1mT 标准限值要求。
7.选址选线合理性分析
本项目选址选线符合北京市电网规划,符合北京市房山地区电网规划。
8.结论
南水北调中线干线北京段涉及韩房一、二回、T韩房220千伏线路迁改工程在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放,对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析,南水北调中线干线北京段涉及韩房一、二回、T韩房220千伏线路迁改工程的建设是可行的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册