1.项目概况 项目名称:南水北调中线干线北京段涉及韩房一二回、T韩房一回220千伏线路迁改工程 建设单位:国网北京市电力公司 建设地点:北京市房山区韩村河镇 建设内容及规模: 拟建韩房一二回、T韩房一回220千伏电力线路迁改工程主要对现状韩房一二回220kV线路3#~7#塔之间线路进行升高改造,线路仍采用原韩房一二回220kV线路路径;为保证上述线路改造期间供电需要,利用现状韩房一二回220kV线路北侧原韩房一回220kV线路路径建设“T韩房一回220千伏线路”作为临时供电电源,待韩房一二回220kV线路改造完成后,临时供电电源停止供电。工程升高改造现状韩房一二220千伏同塔双回线路2×1.55km,新建T韩房一回线路1×1.55km。 2.建设必要性南水北调京石段应急供水工程(北京渠段)总干渠位于北京市房山区境内,由北拒马河中支南侧进入北京境内,北京渠段总干渠在北拒马河北岸(惠南庄村)设加压泵站一座。根据地区现状及电网规划情况,在加压泵站(惠南庄泵站)附近建设110kV变电站一座,变电站电源由韩村河220kV变电站至琉璃河牵引站110kV双回线路T接引入。 新建惠南庄110kV双回线路的T接点选择在韩牵线2#转角塔大号侧约50m处,新建110kV线路在现状韩房一二回220kV线路5#~6#塔之间钻过,由于现状韩房一二回220kV线路对地高度不满足钻越要求,需要实施韩房一二回220kV电力线路迁移改造工程;根据北京市电力系统供电要求,韩房一二回220kV线路两个回路不能同时停电,因此需架设一条临时过渡电源线路,需要实施T韩房一回220kV线路工程。 综上所述,为保证南水北调京石段应急供水工程(北京渠段)的实施,建设韩房一二回、T韩房一回220kV电力线路迁改工程是十分必要的。 3.环境保护目标经现场调查,并结合输电线路电磁环境影响的特点,将本项目线路沿线评价范围内最近的住宅列为环保目标,环境敏感点基本情况及保护级别见表1。 表1 本工程环境敏感点情况及保护级别 | | | | | | | | | | | 电磁环境评价标准: 执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)规定的以4kV/m为居民区工频电场评价标准,以0.1mT为对公众全天辐射时的工频磁感应强度评价标准。 声环境质量标准:执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)规定的1类标准限值,即昼间55dB(A),夜间45dB(A)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
4.环境质量现状4.1环境空气质量现状 本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类,执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。 根据北京市2012年《环境状况公报》,北京市房山区空气中SO2、NO2和可吸入颗粒物等主要污染物的年均浓度分别为0.036mg/m3、0.059mg/m3和0.122mg/m3。 北京市在房山良乡设有一个市级监控点,与本项目所在区域沿线最近距离约21km,根据良乡监测子站2014年4月1日至2014年4月7日空气质量日报,房山地区环境空气中主要污染物为细颗粒物和可吸入颗粒物,本项目所在区域有金隅水泥厂且线路沿线有堆石场,均是区域环境空气质量影响源,本项目在施工期间也需要加强扬尘治理措施,降低对区域环境空气质量的影响。 4.2地表水环境质量现状 本项目所在区域主要地表水体为夹括河,属于大清河水系,夹括河水体功能分类为Ⅲ类,根据北京市2014年2月水环境质量月报,夹括河现状水质为V2类。 4.3地下水环境质量现状 根据《北京市环境质量报告书》(2009年)提供的监测结果,2009年全市平原区地下水水质优良、良好监测井共208眼,占所有监测井总数的64.6%;而水质较差、极差监测井共114眼,占所有监测井总数的35.4%。主要超标指标为总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮,超标率分别为28.0%、18.3%和10.3%,超标区范围主要分布在城市中心区及南部地区。 4.4声环境质量现状 根据《北京市房山区噪声功能区划》,本工程线路所在区域为1类噪声功能区。根据现状监测结果环境保护目标处昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求。 4.5电磁环境现状 根据监测结果,工频电场强度、工频磁场现状监测值满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的工频电场4kV/m、工频磁感应强度0.1mT的评价标准限值的要求;0.5MHz频点的无线电干扰场强现状监测值满足46 dB(μV/m)。 5.施工期环境影响分析 本工程主要为改建架空线路铁塔基础及铁塔组立施工,施工期产生的环境影响主要有施工扬尘、施工废水、固体废物、噪声和生态影响等。 施工期对施工区采取围挡措施,施工废水严禁乱排,固体废物妥善处置,严禁夜间施工,地表开挖严格控制施工作业面,采取有效保护地表植被的措施,施工结束后注意场地平整和植被恢复。 施工期的环境影响是短期的,并且受人为和自然条件的影响较大,因此应加强对施工现场的管理,并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。 6.营运期环境影响分析 6.1声环境影响分析 本工程改造架空线路采用大截面导线,可以有效降低线下电晕噪声。 本工程建成营运后线路噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值要求。环境敏感点处噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中1类标准限值要求。 6.2电磁环境影响分析 通过对现状运行的110kV架空线路和电缆线路的类比监测,并结合理论计算结果,本工程改造架空线路产生的工频电场强度可以满足4kV/m的评价标准;架空线路产生的工频磁感应强度可以满足0.1mT的评价标准;架空线路边导线外20m处、0.5MHz频率产生的无线电干扰场强可以满足46 dB(μV/m)的限值要求。 6.3环境敏感点电磁环境影响分析 本工程建成后环境敏感点处的工频电场强度满足4kV/m标准限值要求,环境敏感点处的工频磁感应强度满足0.1mT标准限值要求。 7.选址选线合理性分析 本项目选址选线符合北京市电网规划,符合房山区电网发展规划。 8.结论 南水北调中线干线北京段涉及韩房一二回、T韩房一回220千伏线路迁改工程在落实环境影响报告表提出的各项环保措施后,污染物可以达标排放,对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析,南水北调中线干线北京段涉及韩房一二回、T韩房一回220千伏线路迁改工程的建设是可行的。 |