1、地下车库排气筒
《汽车车库设计规范》(JGJ100-98)中规定,地下车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向临近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应>2.5m,并应作消声处理。
2、饮食业排气筒
(1)放置油烟净化设备的专用空间净高不宜低于1.5m(现在一般饮食业油烟净化设备一般放在楼顶,因此为油烟净化设备应高于楼顶1.5m),设备需要维护的一侧与其相邻的设备、墙壁、柱、板顶间的距离不应小于0.45m。
(2)饮食业单位所在建筑高度小于等于15m时,油烟排放口应高出屋顶;建筑物高度大于15m时,油烟排放口高度应大于15m。


嘻嘻,目前接触到的就是这两个,大家集思广益,多多补充呀!!
发表于 2014-10-22 13:32 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 16:26 | 显示全部楼层
张朝凤 发表于 2014-10-22 13:32
油烟排气筒你的依据是什么啊?

饮食业环保设计规范
回复 支持 反对