[分享] 加油站要不要设立应急事故池

[复制链接]
发表于 2014-11-1 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
加油站要不要设立应急事故池?按照加油站防火设计规范,都不用设消防给水系统了,都不用消防水灭火,那为什么要还设置事故应急池?
发表于 2014-11-3 16:18 | 显示全部楼层
我觉得你可能理解错了,不是不用水消防,而是不用加油站自己建设消防水池,消防部门可以来灭火的。
从环保的角度应该设置。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-1-8 12:07 | 显示全部楼层
l_love2002 发表于 2014-11-3 16:18
我觉得你可能理解错了,不是不用水消防,而是不用加油站自己建设消防水池,消防部门可以来灭火的。
从环保 ...

可是加油站一般是采用:干粉灭火、二氧化碳灭火、消防沙灭火、消防毯灭火。一般情况下,不采用消防水灭火。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-1-20 08:58 | 显示全部楼层
那么处理过应急事故的消防沙怎么处置呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-2-9 11:35 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-19 15:23 | 显示全部楼层
本来加油站地块非常紧凑,况且【可是加油站一般是采用:干粉灭火、二氧化碳灭火、消防沙灭火、消防毯灭火。一般情况下,不采用消防水灭火。】排水系统有水封井、隔油池,在经营的均有消防经验,为什么还要企业设置事故应急池
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-24 18:56 | 显示全部楼层
xjpgcs 发表于 2015-4-19 15:23
本来加油站地块非常紧凑,况且【可是加油站一般是采用:干粉灭火、二氧化碳灭火、消防沙灭火、消防毯灭火。 ...

那在使用二氧化碳灭火器时也是会产生消防废水的,这些水怎么处理?不管吗?
另外,加油站地块紧凑,当发生事故时,使用后的消防砂、灭火毯较多时,临时堆放在哪里吗?随便乱放会不会造成环境污染或引起事故?会不会占用加油站紧凑的地皮?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 11:00 | 显示全部楼层
还是要应急事故池,处理完火灾后,各类消防物质总要打扫,清洗,这种水只能进应急池,然后才好能中和、沉淀进行无害化处理。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-25 16:27 | 显示全部楼层
对于油罐在地下的加油站是不用设置的,规范讲的很清楚,不采用水消防何来消防废水,油罐设在地上有泄漏风险的,可以考虑设。
去年审了一个项目,本来也是提出要设事故池的,后来设计单位拿出规范,地下罐确实没有必要。只要设隔油沉砂池,室外雨水、各种清洗废水隔油沉砂后方可排放市政管道。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 10:12 | 显示全部楼层
icespring 发表于 2016-2-25 16:27
对于油罐在地下的加油站是不用设置的,规范讲的很清楚,不采用水消防何来消防废水,油罐设在地上有泄漏风险 ...

设计单位说的是《汽车加油加气站设计与施工规范》吗?但《化工项目环境保护设计规范》中要求的则是需设这些设施,如果不设的话,事故风险怎么承担?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 11:21 | 显示全部楼层
大写J 发表于 2016-2-26 10:12
设计单位说的是《汽车加油加气站设计与施工规范》吗?但《化工项目环境保护设计规范》中要求的则是需设这 ...

化工规范有明确的适用范围,一般性质的城市加油站不宜生搬硬套,而且化工标准与加油站标准相当于国标与行业标的关系,在有明确行业标准的时候,当然应采用,至于风险的问题,自然也有相应的规定,对于物料泄漏、处置均有要求,并非只有事故池这一种措施。
个人对于加油站标准体系并未深入研究,建议碰到具体项目时可专门收集一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-2-26 14:50 | 显示全部楼层
lonelyaivy 发表于 2015-1-20 08:58
那么处理过应急事故的消防沙怎么处置呢?

消防沙收集起来找个安全的地方晾晒一下,汽柴油都是可挥发的,处理完毕就可以再次利用了,至于在哪里晾晒,采用什么工艺晾晒,由谁晾晒,这个有待落实。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-3-4 19:49 | 显示全部楼层
按加油加气站设计施工规范来,这种项目是安全风险远大于环境风险的项目,环境风险防范措施不能大于安全措施,不要启发专家,别找麻烦