各位大师,本人现在遇到个项目,燃气锅炉安装低氮燃烧器,但是不知道除氮效率是多少,厂家貌似也不太清楚。比较郁闷。
现在预测厂界浓度的时候,按照普查数据计算,氮氧化物是超标的,请问各位,这该如何是好?
发表于 2014-11-3 16:20 | 显示全部楼层
不能确定去除率吧,一般低氮燃烧都是控制NOX到多少浓度。浓度一般在700左右吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 16:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 l_love2002 于 2014-11-3 17:17 编辑

NOX浓度和低氮燃烧器、控制技术、燃煤煤质等都有关系。具体的处理效率实在要取的话,可以取30~50%。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-3 19:15 | 显示全部楼层
l_love2002 发表于 2014-11-3 16:20
不能确定去除率吧,一般低氮燃烧都是控制NOX到多少浓度。浓度一般在700左右吧。

烧天然气的锅炉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-3 19:16 | 显示全部楼层
l_love2002 发表于 2014-11-3 16:21
NOX浓度和低氮燃烧器、控制技术、燃煤煤质等都有关系。具体的处理效率实在要取的话,可以取30~50%。

取这个效率的依据有吗?万一环保局要提供依据不就完了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-3 21:00 | 显示全部楼层
原有低NOx燃烧技术,在不影响锅炉效率的前提下可将NOx浓度由900~1000mg/Nm3降低至500~600mg/Nm3,但随着低NOx燃烧技术的发展,目前出现了多种更先进、高效的技术,可将NOx浓度降低至500mg/Nm3以下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 09:10 | 显示全部楼层
可以去做一下调研,根据实际运行的安装了低氮燃烧器的燃气锅炉的监测值,来计算去除效率~这样比较靠谱~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 09:16 | 显示全部楼层
燃气锅炉的氮氧化物排放浓度本身就很低,这也超标?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 15:49 | 显示全部楼层
你可以选择更换低氮燃烧器,我做的项目是可以达到180,而且低氮燃烧器的效率和技术参数你可以让建设单位跟做工程的要,他们是有技术包的,向低氮燃烧器的购买合同中会提到他可以达到的浓度,如果没有到达到承诺的浓度,可以要求做低氮燃烧器的来调试或者更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 15:53 | 显示全部楼层
按以前的那个值算是会超标的,但你看一下锅炉标准的编制说明,上面说调查结果是燃气锅炉普遍可以达标,你看编制说明中有没有值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-4 17:30 | 显示全部楼层
不好意思,我说的那个效率是实际有运行的燃煤锅炉的脱氮效率。燃气的没有接触过。燃气的一般不会超标太多吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 08:24 | 显示全部楼层
低氮燃烧器设计参数没有效率这一说,一般来说在设备的设计参数里面会有控制出口氮氧化物浓度的参数,这个参数设备厂家应该能够提供的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2014-11-5 09:05 | 显示全部楼层
堕天使 发表于 2014-11-5 08:24
低氮燃烧器设计参数没有效率这一说,一般来说在设备的设计参数里面会有控制出口氮氧化物浓度的参数,这个参 ...

纯学习,受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2014-11-8 22:03 | 显示全部楼层
cnn0923 发表于 2014-11-5 09:05
纯学习,受教了

好的,现在提升了风机的流量,问题解决了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-4-13 09:41 | 显示全部楼层
北京市环科院会同市环保局三处室赴怀柔调研燃气锅炉低氮燃烧技术应用情况
北京市环科院对低氮技术的实施效果进行了现场检测,北京雁栖诚泰热力中心40t/h燃气蒸汽锅炉NOx排放低于30mg/m3,雁秀路供热项目10t/h、20t/h燃气热水锅炉NOx排放低于30mg/m3,6t/h燃气蒸汽锅炉NOx接近30mg/m3。
西安热工院自主研发的超低氮气体燃烧器在中石化系统得到成功应用
http://www.tpri.com.cn/news/13/news_604.html
西安热工院自主研发的“超低氮强弱旋流对冲气体燃烧器”近日在中石化塔河炼化有限责任公司90t/h燃气锅炉上投入运行,锅炉NOx排放降低到86mg/m3以下,达到了最新的国家环保标准要求,且燃烧稳定,汽水参数正常。该技术产品的成功应用,是整个中石化系统内首个可以将氮氧化物排放降低到100mg/m3以下的超低氮燃气燃烧器,打破了我国燃气锅炉低氮燃烧器长期依赖国外进口的局面。

    同时,由西安热工院承担的中石化燕山石化有限公司120t/h燃气锅炉低氮燃烧改造已经结束,经初步调试显示NOx排放达到35-89mg/m3

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
zuoweilin + 5 很给力!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-26 00:57 , Processed in 0.090755 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表