    300t/d的生活污水处理站,执行三级标准,其中BOD5、COD执行一级B标准,出水可否直接排至水沟?
   
   水沟至三类水体距离250米。

    可排的话,环评怎么监测,监测哪些点?
发表于 2015-3-26 10:55 | 显示全部楼层
1、根据水环境容量,现状超标则不能排;根据水域功能,本题水沟应为Ⅳ类,可排。
2、对照断面:项目排污口水沟上游500m1个,Ⅲ类水与水沟交汇处上游500m1个;
    控制断面:水沟与Ⅲ类水交汇处1个;
    消减断面:Ⅲ类水下游1500m1个。