[求助] 关于大气综排中的排气筒高度比周围200m范围建筑高的问题

[复制链接]
发表于 2015-5-7 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
请教,在《大气污染物综合排放标准》以及《锅炉大气污染物排放标准》、《工业炉窑大气污染物排放标准》等标准中,200m范围内的建筑物指的是哪些类别的建筑物?烟囱、排气筒、信号塔、储罐等算不算建筑物?

发表于 2015-5-7 16:52 | 显示全部楼层
才20金币  吸引力不够啊
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-8 10:58 | 显示全部楼层
标准中没有明确说明,我从本条提出的意图考虑作出如下推论供lz参考啊。
排气筒高度影响烟气扩散,对周边是否存在建筑物提出要求,主要是考虑这些建筑是否会妨碍大气污染物扩散,所以,高度较大但是形体细长的如排气筒、无线基站信号塔、电力塔架,对扩散影响不大,可不视为建筑,储罐形态上更接近一般意义上的建筑,对扩散有显著影响,应考虑。
供参考。

评分

参与人数 1金币 +20 收起 理由
呵1984 + 20 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-13 14:07 | 显示全部楼层
楼上大神。。。。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 09:44 | 显示全部楼层
icespring 发表于 2015-5-8 10:58
标准中没有明确说明,我从本条提出的意图考虑作出如下推论供lz参考啊。
排气筒高度影响烟气扩散,对周边是 ...

有道理,不然烟囱得建得多高
回复

使用道具 举报

发表于 2015-5-15 10:11 | 显示全部楼层
同意三楼观点。
回复