我刚刚接触环评,现在写了一个医院的,敬请各位专家批评指正,感激不甚!

爱好者论坛提醒各位参与评审的会员与专家:为了保障评审项目上传者的合法权益,请注意保密相关信息,严禁将下载的报告外泄(如上传到其他网站或论坛等),由此带来的不利影响与后果由外泄者承担。详情

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

x

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
bspy + 15 多谢提供

查看全部评分

发表于 2010-5-7 09:50 | 显示全部楼层
哥们,上传的时候有些东西可以去掉哦,比如电话号码、单位名称
发表于 2010-5-7 10:09 | 显示全部楼层
楼主的报告写得很不错,自认为比我写得好,不过还有点小问题:
1:X线室的辐射评价,委托有资质的单位对辐射污染进行专项评价,希望能在2.3建设内容和规模中说下,楼主的放射性评价放在了后面,不仔细看还发现不了。
2:p4中的表1-3     项目主要原辅料用量中一次性输液器年消耗量400支,太少了,请核实。还有脱脂棉纱布产地湖南焦作应该为河南省焦作市
3:p7 中图1-1  项目水平衡图,水平衡图不平衡,请核实
4:p18项目污水经项目污水处理设施处理后经市政排污管道排入镇拟建污水处理厂,请核实污水经处理后到底排入那里,拟建污水处理厂是否投入使用。
5:p19中本项目主要保护的目标表,商铺可以不作为环境敏感点,既然已经建成,保护期就可以不写建设期
6:p26中建议楼主选择使用一种污水处理措施,而且经过SBR工艺或接触氧化法的污水可以直接排入三级水体,楼主又写污水排入污水处理厂,有点乱。
7:p34,本项目实施后,采取以下“以新带老”措施:避免使用以新带老,因为你的项目类型为新建,只是补办环评
8:p35,表5-8   项目建设前后排污变化情况表,“以新代老”削减量应该为自身削减量
一些意见只是我的个人想法,楼主可以参考,不一定正确。

评分

参与人数 1威望 +4 金币 +40 收起 理由
bspy + 4 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-7 10:36 | 显示全部楼层
报告写得挺详细的,说一下几个细节的小问题,仅供参考:
P13 最后一行,怎么突然跑出来了福利院?
P21 既然前面施工期不考虑,执行标准是否也不需要写施工期的《建筑施工场界噪声限值》?
    项目设食堂,个人感觉应该把油烟的排放标准放进去
    污水站的臭气应该执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)里相关标准,要写进去

个人意见,仅供参考

评分

参与人数 1威望 +1 金币 +20 收起 理由
bspy + 1 + 20 积极参与讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-5-7 10:41 | 显示全部楼层
回复 5# yanguolong321


    首先感谢你对此环评所提出的意见,其次我说一下该项目的具体情况。
1.本项目本身修建了一个污水处理设施,工艺已经选择好了,我只是按照所给的工艺写;
2.该项目所在镇正在修建污水处理站,即将投入运营,该项目的污水经院内污水处理设施处理后再流向镇污水处理站进行处理,最终达标排放;


再次感谢!
发表于 2010-5-7 17:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 shxyhl 于 2010-5-12 23:53 编辑

同意楼上各位意见,写得不错。初步看了一下,提出如下意见供参考:
1、该项目毕竟为做报告表类项目,建议适当进行简化,取消风险分析部分。
2、应估算柴油发动机工作时间,给出柴油使用量,做简要污染分析,在P36项目主要污染物产生及预计排放情况、P45建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果予以列出,不能以“停电时备用,使用频率小”表述
3、P46表8-1    环保投资一览表表头没有,应完善

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-9 11:44 | 显示全部楼层
气象参数中没有关于主导风向、风速大小,与污水处理厂、垃圾场的上下风关系无法合理印证,另外你本项目建成后,原有福利院将全部搬迁到新建的福利院,原有污染将自动消失又是指什么

评分

参与人数 1威望 +2 金币 +30 收起 理由
bspy + 2 + 30 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-9 12:36 | 显示全部楼层
同意发上意见,个人谈一点小问题:
1、建设单位不应该填援建单位或施工单位,应为业主;行业代码不规范;
2、表一中内容太多,可以简化一些。有的内容应放在其它章节,建议水平衡放在工程分析中;
3、标题序号格式不统一,建议调整;
4、项目原有情况中用水量、垃圾产排量等应为实际使用或排放量,不用估算;
5、在医院污水处理池前设有消毒池似乎不妥,因医院污水处理一般为生化处理,消毒杀菌后对处理效果有影响,请核实;
6、项目如不在城市建成区,食堂油烟可不执行《饮食业油烟排放标准》标准,简单抽排即可。

评分

参与人数 1威望 +3 金币 +40 收起 理由
bspy + 3 + 40 积极参与讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-23 11:46 | 显示全部楼层
1、在介绍地理位置时,增加地理位置图
2、补充项目所在地的地表水的有关质量现状
3、每人每天食用油摄取量一般以0.03kg计算,复核相关数据
4、复核项目的生活用水标准,一般以120L/d计算
发表于 2011-2-24 13:18 | 显示全部楼层
为什么我所在的用户组不能看?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-5-11 09:59 | 显示全部楼层
我也想看看学习下。自己也在些医院的环评。可惜级别还达不到。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-6-20 15:08 | 显示全部楼层
我也想问,为什么我看不到?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-25 19:49 | 显示全部楼层
滴答滴答滴答滴答滴答滴答滴答答
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2012-12-28 09:32 | 显示全部楼层
看一下报告,学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-4-25 09:40 , Processed in 0.082524 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表