重庆市川港燃气有限公司两江新区龙石组团及鱼复组团 主干线供气工程竣工环境保护验收公示 一、项目基本情况 项目名称:重庆两江新区龙石组团及鱼复组团主干线供气工程 建设地点:重庆市两江新区龙兴镇及玉峰山镇 建设单位:重庆川港燃气有限公司 工程建设内容:本项目为重庆两江新区龙石组团及鱼复组团主干线供气工程,包括新建杨柳坝阀室~龙兴配气站输气管线6.77km和扩建杨柳坝阀室1座。新建管线起于杨柳坝阀室,向东敷设经玉峰山镇的杨家堡,龙兴镇的吴家桥、娄家沟、石笋村、陈家沟,然后沿重庆外环高速公路绿化带敷设,最终止于双水井的龙兴配气站;扩建杨柳坝阀室仅增设放空阀、截止阀和闸阀等阀门部件。项目输气管道检修时放空依托龙兴配气站已建的放空系统,放空的天然气在龙兴配气站内通过高空放散管点燃放散。该工程于2013年10月18日开工建设,2014年8月16日建成投入试运行。 环境影响评价编制单位:重庆大学 环保验收调查单位:重庆浩力环境影响评价有限公司 环保设施设计单位:四川宏达石油天然气工程有限公司 环保设施施工单位:湖南同一建设安装工程有限公司重庆分公司
二、环境执行情况 环评审批文号:重庆市建设项目环境保护批准书:渝(两江)环准[2013]080号; 执行“三同时”情况:本项目各项环保设施与主体工程同时设计、同时施工建设,试运期间环保设施与主体工程同时竣工投入使用,满足建设项目环保“三同时”要求。 环境管理: (1)建设期:建设期中的环境管理包含于工程整体中,主要责任负责人为承包工程的施工单位,并工程监理公司,对工程建设现场进行监督,重庆市川港燃气有限公司对该工程进行总体性的监管,多次组织相关人员到现场督促检查工程建设情况,以及环保措施落实情况。要求按施工规范施工,并注意防治沿线水土流失,将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中;加强供气管网沿线环境管理,控制水土流失、扬尘、噪声污染,关键地点设专人监管。 (2)运营期:对运营期中的环境管理、环保设备的日常养护和运行由重庆市川港燃气有限公司派专人负责,并设安全环保科对工程的环保设施运行情况以及值班人员工作情况进行监督考核,确保了环保措施的持续有效的运作,并对员工定期培训及演练。 风险防范措施:各种风险措施齐全,管理到位。 环保设施运行情况:正常。 三、调查结果 本项目建设前环境保护审查、审批手续完备,工程在设计、施工和运营过程中采取的污染防治措施与水土保持等生态保护措施有效,环境保护设施及其他措施已基本按批准的环境影响报告表的要求落实,达到环评和环保局批复提出的环境保护和管理要求,无污染投诉。本项目不存在大的环境影响问题。 谢谢您参加《重庆市川港燃气有限公司两江新区龙石组团及鱼复组团主干线供气工程》竣工公众参与调查,现工程已竣工,并投入试运行,它的建设可以给重庆地方经济的发展起到推动作用,同时在本工程建设及运行过程中可能会带来一些环境问题,为使本应急工程在取得好的经济效益的同时,保护好生态环境和环境质量,并有效地减少项目建设给您带来的不利影响,我们开展公众参与调查活动,真诚希望您能留下宝贵意见和建议。 联系人: 李敏 联系电话: 18875039853 环境保护验收调查单位:重庆浩力环境影响评价有限公司 2015年6月9日
|