[求助] 污水处理站的恶臭该如何防治

  [复制链接]
发表于 2010-5-16 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,要采取什么可行的措施来防治污水处理站的恶臭呢?期盼,谢谢
发表于 2010-5-16 15:22 | 显示全部楼层
1、加强管理,及时清运污泥,栅下物
2、加强绿化
3、集中封闭,生物或化学法除臭
4、设置防护距离(卫生+大气)

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
mellow + 5

查看全部评分

发表于 2010-5-16 19:19 | 显示全部楼层
除臭可采用吸附、吸收、焚烧、催化燃烧、化学氧化以及生物处理等方法。生物除臭法因具有简单、投资省、运行费用低、维护管理方便、效果好等优点而发展得很快。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
mellow + 3

查看全部评分

发表于 2010-5-16 19:31 | 显示全部楼层
1、加强管理,及时清运污泥,栅下物
2、加强绿化
3、集中封闭,生物或化学法除臭
4、设置防护距离(卫生+大气)

基本上就是2楼的方法,其中第3种是相对来说效果很明显的,通常是收集后经吸附后高空排放。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
mellow + 3

查看全部评分

发表于 2010-5-16 19:32 | 显示全部楼层
回复 2# waterhb


    请问,大气防护距离与卫生防护距离是叠加还是取最大?
发表于 2010-5-16 19:38 | 显示全部楼层
回复 5# kiki924111


   

环境保护部函
环函[2009]224号


关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函

福建省环境保护厅:

  原福建省环境保护局《关于水泥厂环境防护距离的请示》(闽环保监〔2008〕140号)收悉。经研究,现函复如下:

  一、根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求,建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素,根据建设项目排放污染物的规律和特点,结合当地的自然、气象等条件,通过环境影响评价确定。

  二、在建设项目环境影响评价过程中,应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定,严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致,应从严掌握

  二○○九年九月十八日

主题词:环保 建设项目 防护距离 标准 复函

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
mellow + 5

查看全部评分

发表于 2010-5-16 19:43 | 显示全部楼层
顺便请教一下:
    大家在计算污水处理厂卫生防护距离时,大气污染物的排放源强是如何确定的?
    目前可能基本都是类比,但有较为可信的数据来源吗?
发表于 2010-5-16 20:00 | 显示全部楼层
回复 7# eialiujian


    相似规模污水处理厂的验收报告值
发表于 2010-5-16 20:09 | 显示全部楼层
回复 8# kiki924111


    验收报告一般都只测厂界或敏感点的污染物浓度值,而计算卫生防护距离是要求排放速率,如何类比?
    我理解你的意思可能是用类似污水处理厂验收监测值来类比直接得出(不计算)本项目污水处理厂的卫生防护距离,对吧?这样处理我个人认为也是合理的,但是不免有人会追问为什么不计算(因为有些专家认为报告书中多几个公式或模型,才显得有水平)?
发表于 2010-5-16 21:27 | 显示全部楼层
回复 9# eialiujian


    我写报告的时候是计算的,
通常浓度是类比来的,大气环境防护距离是计算出来的,卫生防护距离通常是相关文件要求的,然后叠加取最大值。
发表于 2010-5-16 21:59 | 显示全部楼层
回复 10# kiki924111


    可以说的明白一点吗?如何利用浓度计算卫生防护距离?如何利用相关文件确定(除已规定卫生防护距离的行业外)?大家一起探讨。
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:10 | 显示全部楼层
好热闹呀,谢谢大家的解答。受用了
 楼主| 发表于 2010-5-16 22:14 | 显示全部楼层
顺便回一个,我计算污水处理站的恶臭源强的时候采用的类比的方法,看了一个报告表,用相关数据类比的,好像可以用已有项目的监测数据,反推。具体方法我就不知晓了,也希望有高人指点指点,该如何反推,先谢过啦!
发表于 2010-5-17 09:59 | 显示全部楼层
差不多就是这样的方法了
发表于 2010-5-17 10:02 | 显示全部楼层
学习了,我一般都是类比的。