Eiafans.com_环评爱好者

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

建设项目环评、验收信息公示平台
开启左侧

[环评公示] 高安屯燃气热电厂烟气余热热泵供暖项目环境影响评价全本公示信息

[复制链接]
xiaohezizi 发表于 2015-6-12 15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaohezizi 于 2015-6-12 15:26 编辑

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》(国家环保总局环发[2006]28号)、关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(环办[2013]103号)以及北京市环境保护局关于转发环境保护部办公厅《建设项目环境影响评价政府信息公开指南(试行)》的通知(京环发[2013]215号)等相关规定,现将《高安屯燃气热电厂烟气余热热泵供暖项目环境影响报告表》全文进行公开,以接受公众的监督。
一、        项目基本情况如下:
北京源深节能技术有限责任公司拟在北京市朝阳区金盏乡马各庄村,朝阳区循环经济产业园区东北侧,北京东北热电中心京能燃气热电厂预留用地范围内,建设高安屯燃气热电厂烟气余热热泵供暖项目,新建两套烟气余热热泵供暖系统,通过余热回收塔深度回收2台350MW燃气热电联产机组冬季采暖季产生的烟气余热。项目完成后,预计可实现回收烟气余热128.6MW,增加供热量136.66万GJ/年,增加供热面积250万m2/年。同时,本项目可回收烟气冷凝水约18.432万吨/年,净节约天然气耗量3421.52万Nm3/年。
北京东北热电中心京能燃气热电厂现状东侧为金榆路,南侧规划为生活垃圾综合处理厂炉渣处理区,现状为空地,西侧为在建的朝阳区循环经济产业园区污水处理厂,北侧为在建的北京东北热电中心神华北京国华燃气热电厂。
本项目利用电厂南侧预留用地进行建设,东侧隔电厂道路为余热锅炉、烟囱和集中控制楼,南侧为电厂道路,西侧隔电厂道路为天然气调压站和通风冷却塔,北侧隔电厂道路为化学水处理中心。
烟气余热热泵供暖系统包括烟气余热利用专用机组、烟气余热吸收塔、中介水系统、增压风机、连接烟道、烟囱等设备和系统,本项目占地面积约2112m2,设备用房由电厂负责建设。
本项目总投资为32379万元,环保投资约1330万元,占总投资4.1%。环保投资主要用于废气治理、水污染治理、噪声治理等。
本项目定员10人,由电厂职工负责管理、运营,无需新增员工,三班生产。
本项目预计于2015年7月开工建设,2016年12月投入运行,施工总工期16个月。
本项目为燃气热电厂烟气余热热泵供暖项目,增设烟气余热深度回收利用系统,不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》以及《北京市产业结构调整指导目录(2007年本)》中限制类和淘汰类项目,为允许类项目,该项目的实施建设是符合国家有关产业政策的。
二、        主要污染物及排放情况
1、废气
本项目运营过程中主要利用电厂排出的90℃烟气在余热吸收塔中与中介水进行换热,置换出烟气的低温余热,再采用吸收式热泵技术吸收中介水的热量,将热网回水升温。经过余热吸收塔后的烟气温度降低至35℃,经余热吸收塔2根新建80m高的烟囱排放。本项目无直接大气污染物产生,同时,通过设置臭氧发生装置,利用臭氧的强氧化性将不可溶的低价态的氮氧化物氧化成可溶的高价态的氮氧化物,再把高价态的氮氧化物利用碱液吸收加以除去,能够进一步脱除电厂的NOx。
本工程增设烟气余热利用系统后,可减少NOx排放量约16.44吨/年。经过烟气余热深度回收利用后的电厂烟气可以做到达标排放,对周围环境影响较小,且有利于区域环境空气质量的改善,评价范围的环境空气质量可满足环境质量标准的要求。从大气环境影响角度考虑,采暖期电厂烟气余热深度回收利用后所造成的大气环境影响可以接受。
2、废水
本项目生产过程中使用循环中介水与热网回水换热,每年采暖季启动时需要一次性加入约2000m3循环中介水。喷淋过程烟气中的水蒸汽冷凝下来混入循环中介水中,在余热回收系统中保留足够的循环中介水后,多余的水排至电厂化学水处理车间,处理后回用于电厂循环冷却水系统,不外排。采暖期结束后循环中介水经电厂处理后回用于热网补水,不外排。
本项目由电厂职工负责管理,不新增员工,无新增生活废水外排。
3、噪声
本项目运营后主要噪声源为增压风机、中介水循环水泵、热泵等,在对项目配套设备采取综合降噪、减振措施、设立单独封闭设备用房后,再经过距离衰减,厂界噪声贡献值昼间和夜间均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)1类标准限值要求。
4、固废
本项目由电厂职工负责管理,不新增员工,无新增生活垃圾外排。
三、公众提出意见的方式
公众可通过电话和电子邮件等方式向建设单位或环评单位提出环保相关意见和建议,并留下您的联系方式(包括姓名、联系电话、电子邮箱等),您的意见和建议将作为建设单位及环评单位必要的技术补充与完善内容,感谢您的参与!
四、建设单位和联系方式
单位名称 :北京源深节能技术有限责任公司
联系人:张工
联系电话:010-88131052
五、环评单位和联系方式
单位名称:中国气象科学研究院
联系人:孙工
联系电话:010-68409384
电子邮箱:tuzi-19@163.com

6.12对外公示高安屯燃气热电厂烟气余热热泵供暖项目-03版本.pdf

2.92 MB, 下载次数: 62, 下载积分: 金币 -15 个

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

关注官方抖音号

GMT+8, 2025-5-1 03:20 , Processed in 0.076716 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表