既然规范有规定  锅炉的初始排放浓度,那么如果不能达到这个标准,就说明不是合格锅炉产品了。

一台合格的锅炉产品,所谓的烟尘排放浓度,就只能是小于等于 初始排放浓度了。

如果以 这个初始排放浓度作为 评价依据,也是可以的了?那么除尘器也好确定了。


另:但是计算中似乎大多数锅炉初始排放浓度都超标,除非选用灰分很低的煤种。cfb号称煤种适应性很强,但是在烟尘排放这块,肯定是不能满足初始排放的了,除非选用好的煤种,也就是说还是逃脱不了对煤的限定。
发表于 2010-5-29 16:29 | 显示全部楼层
以煤为燃料的锅炉 不管怎么样都需要上一点措施的 才能说明一些问题 锅炉直接燃烧排放的烟气很难说达标 我们计算是以锅炉排放烟气浓度标准为 不是以锅炉设计排放烟气浓度为主
发表于 2010-5-29 17:02 | 显示全部楼层
既然规范有规定  锅炉的初始排放浓度,那么如果不能达到这个标准,就说明不是合格锅炉产品了。

一台合格 ...
柳随风 发表于 2010-5-29 16:14



    一般使用的那种计算公式,烟尘浓度是3000以上的,而很多炉型的初始浓度要求是1600~1800左右。

不能说他公式错了,只能说适用范围不对,那种应该是算沸腾炉和抛煤机锅炉,而一般实际使用的小锅炉都是层燃炉,所以初始浓度没那么高。
 楼主| 发表于 2010-5-29 18:37 | 显示全部楼层
我这个帖子主要是针对 gb13271 锅炉大气污染物排放规定 中 初始排放浓度的疑问。

初始排放浓度 也决定了后续除尘器的选择。最终排放浓度也就是明确的了。
并不是说,燃煤锅炉不除尘就排放。

首先,产品必须是合格产品,合格产品必须满足一定的标准规范。对该产品的使用也必须符合规范了。既然是合格的产品,那么有些数据,直接可以从标准中取,而不用自己计算了,比方说 初始排放浓度,也就是我们计算的没有除尘的浓度。

事实上,锅炉产品似乎并不遵守 初始排放浓度 的规定。你们遇到过类似问题没?
发表于 2010-5-29 19:53 | 显示全部楼层
不知道楼主是不是计算的过程遇到初始排放浓度超标的情况!如果事实如此,楼主要重新核算自己的计算过程是否错误。因为初始浓度的差异与煤型(基灰分含量)和锅炉型号有关。
根据GB13271-2001初始排放浓度的浓度限值,除自然通风锅炉的初始排放浓度和最终排放浓度限值相差较小(这是由于该种型号锅炉最终烟气量较大),其它锅炉其初始排放浓度限值均远高于其排放浓度,该值一般锅炉应该能够满足该标准要求,这是其一;其二,根据HCRJ012-1998对于除尘效率的界定,GB13271-标准的规定是非常合理的,从初始排放浓度到排放浓度限值现有处理设施是可以满足要求的。
楼主可多参考HJ/T69-2001和HCRJ012-1998两个标准看看。
发表于 2010-5-29 21:44 | 显示全部楼层
锅炉烟尘初始浓度一般根据排污申报手册上的经验公式计算,计算结果确实一般都大于GB13271-2001规定的初始排放浓度限值,但一般我们都是这样计算的.
发表于 2010-5-30 08:13 | 显示全部楼层
楼主想问题真细。学习了。
发表于 2010-5-30 12:33 | 显示全部楼层
still on studying
发表于 2010-5-30 16:26 | 显示全部楼层
这个问题我以前也发帖讨论过,但一直也没有一个特别明确的说法。据某些专家说,锅炉本身是带一些除尘效率的,而环评中计算初始浓度的时候未考虑。这个也只是专家提出过,未得到权威人士的认可。希望论坛可以组织大家讨论一下这个问题,期待好的解答
 楼主| 发表于 2010-5-30 20:23 | 显示全部楼层
这个 初始浓度,厂家也是遮遮掩掩,不愿说明白,甚至根本都不提。

热工性能试验 应该把 环保这块也做一个 指标才对。
发表于 2010-5-31 22:48 | 显示全部楼层
楼主提的问题我以前也想过,做项目时候也碰到过,我做过一台循环流化床锅炉,最初定的初始排放浓度也是根据锅炉污染物排放标准里面给的15000mg/m3的标准来定,但是后来上会时候专家说这个值太低了,实际循环流化床锅炉的烟尘排放浓度很高的,但是我解释说标准里面给的这种锅炉的初始排放浓度是不能高于15000的啊,不然锅炉就不合格,但是人家专家说的很明确,有监测数据说明,实际的烟尘浓度都远大于15000,也就是说很多锅炉做得都不合格~
发表于 2010-5-31 23:50 | 显示全部楼层
这个问题一直困扰着我,今天看了各位发表的意见,有所收获!!!
发表于 2010-6-1 15:20 | 显示全部楼层
我也很困惑,我计算出的烟尘初始排放浓度7000多,可是标准中却规定1800,不知道怎么写好?
发表于 2010-6-2 16:22 | 显示全部楼层
拜读了各位的高见,谢谢
 楼主| 发表于 2010-6-2 21:18 | 显示全部楼层
锅炉厂家私下也承认 做不到 标准规定值。 哪这标准也太不被当回事儿了。