[求助] 屠宰厂冷库氨储存量

  [复制链接]
发表于 2010-6-1 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近写个屠宰项目,冷库是用氨制冷系统,冷库占地2000m2,两层,设有氨机房,不知道液氨的储存量大概为多少?问建设单位他们说也不知道。
看2009的重大危险源辨识,氨的临界量是10 t,那是不是很容易风评一级哦。
向大家请教了!
发表于 2010-8-9 10:20 | 显示全部楼层
做过屠宰90万只鸡的,氨存量2t
发表于 2010-8-12 08:53 | 显示全部楼层
学习学习,做到后就用到了
发表于 2010-9-1 13:22 | 显示全部楼层
导则中的氨也没说是什么状态的氨,是纯氨气吗?低于50%浓度的氨水需不需要算呢
发表于 2010-9-4 14:19 | 显示全部楼层
你这个设个8t吧
发表于 2010-9-6 16:37 | 显示全部楼层
有同感,我也碰到过这样的项目
发表于 2010-9-12 21:19 | 显示全部楼层
一个肉制品项目,冷库7000m3,同问液氨储量,谢谢。类推的话是不是差不多28t?
发表于 2010-11-23 09:31 | 显示全部楼层
循环使用应该用不了那么多吧。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-2-25 13:29 | 显示全部楼层
同意5楼,按8t,二级评价就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-10-3 10:30 | 显示全部楼层
10000吨的冷库需要液氨循环量多大啊、?哪位高手能赐教下啊!