想请教相关专家,高压电线入地改造项目是否可以从已有住宅小区绿化带中央地带经过?是否有相关文件规定入地式高压电线的安全距离?谢谢
发表于 2010-6-5 15:20 | 显示全部楼层
按照《电力设施保护条例》规定,通常情况下,人、建筑物应与导线之间的最小安全距离为:10千伏———水平距离1.5米、垂直距离3米;35千伏———水平距离3米、垂直距离4米;110千伏———水平距离4米、垂直距离5米;220千伏———水平距离5米、垂直距离6米
发表于 2010-6-5 15:27 | 显示全部楼层
《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,确保输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物的距离既符合安全要求,又满足环保有关标准。
输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物距离的有关规定大致如下:
导线与建筑物之间的最小垂直距离
电压等级
距离 m 110kV 220kV 330kV 500kV
居民区 7.0 7.5 8.5 14
非居民区 6.0 6.5 7.5 11
交通困难地区 5.0 5.5 6.5 8.5
边导线与建筑物之间的最小距离
电压等级 110kV 220kV 330kV 500kV
距离 m 4.0 5.0 6.0 8.5
发表于 2010-6-5 22:42 | 显示全部楼层
楼主是说架空改地下电缆吧
一般电缆是走人行道附近的电缆沟,安全距离需要和设计单位沟通并确认
 楼主| 发表于 2010-6-6 02:12 | 显示全部楼层
是的,是政府部门的改造工程,但问题是现电缆已从建设中的住宅小区绿化带中央过,这样是否合法?
发表于 2010-6-6 17:03 | 显示全部楼层