铜梁大庙110kV变电站2号主变增容工程二次公示 根据公众参与暂行管理办法的要求,为了解社会公众对铜梁大庙110kV变电站2号主变增容工程 环境影响评价的意见和建议,现对公众进行第二次公示。 一、建设项目基本情况 1、工程名称、地点及性质 工程名称:铜梁大庙110kV变电站2号主变增容工程 工程性质:改扩建 建设单位:国网重庆铜梁区供电有限责任公司 项目位置:重庆市铜梁区 2、项目概况 将原容量为31.5MVA的2号主变增容至50 MVA,增容后变电站主变总容量为2×50MVA。本次主变增容均在原变电站内建设,不另行征地建设。 二、建设项目环保概况 1、施工期环境影响分析 本次扩建工程是在变电站围墙内进行,不新征土地,只进行简单土建及相应设备安装。施工期间产生的噪声、扬尘等会对周围环境造成一定影响,由于本项目工程量较小,施工周期较短,施工期产生的噪声、扬尘不会对周围环境产生不良影响。另外拆除原有配电室及配电装置会产生设备垃圾,对于这些拆除的废旧电气设备建设单位应做妥善处理。但在施工期间,必须严格执行施工管理条例,合理安排施工,以尽量减少环境的影响。 2、运行期对环境影响结论 该项目投入运营后的主要环境污染源是110kV变电站在运行时产生的工频电磁环境影响,包括工频电场强度、工频磁感应强度。 (1)电磁环境 根据类比测量结果分析,变电站增容完成后,变电站场界的工频电场强度、工频磁感应强度均小于对居民区的评价标准值(工频电场小于4kV/m,磁感应强度小于0.1mT)。符合环境保护的要求。 (2)废水 本工程完成改造后,不新增值守人员,运行期主要是主变压器事故排油,收集在事故集油器内。经油水分离后产生的废油送有资质的单位回收利用,废水排入变电站生化池,经处理后排入站外排水沟。本项目不增加值守人员,因此原变电站生化池能满足改造后变电站人员生活污水的处理。 (3)声环境 项目完工后,变电站运行变压设备会产生噪声,建设单位将对产生噪声的设备进行消声、减震和隔声处理,根据变电站噪声预测结果,变电站围墙外满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 2、环境保护措施 污水处理措施:变电站运行时,主变发生突发性事故时,污油流入事故油池,经油水分离后,废油由专业单位统一处理,废水与站区生活污水排入站区污水处理系统。处理达标后排入站外排水沟。 噪声防治措施:设备选型、定货时,选择噪声源强符合要求的设备。 电磁场防治措施:对平跨导线的相序排列避免同相布置,减少同相母线交叉与相同转角布置;各级电压的配电装置均选用屋内式,大大降低了电磁场强度对外的影响。 三、环境影响评价结论 铜梁大庙110kV变电站2号主变增容工程 属于国家鼓励发展的项目,符合国家产业政策。项目的建设确保供电和电网安全,巩固和加强区域电网网架结构、提升该地区的供电质量和供电安全可靠性,具有显著的社会效益和经济效益。本工程产生的工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰和噪声等对环境的影响满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。从环境保护的角度,本工程的建设是可行的。四、建设单位基本情况 建设单位:国网重庆铜梁区供电有限责任公司 公司地址:重庆市铜梁区东城街道办事处金龙大道606号 联 系 人:罗考 联系电话:13608399976 五、环评单位情况 评价机构:重庆宏伟环保工程有限公司 机构地址:重庆市九龙坡区火炬大道99号3号楼28层 邮 编:400039 联 系 人:陈玲 电话与传真:02367988071 六、公众提出意见和看法的时间:2015年10月13日至10月25日 任何单位或个人欲查阅本工程环境影响报告表简本,或有宝贵意见和建议,可从即日起十个工作日内通过上述联系方式反映和索取。
|