天津河东君康医院环境影响报告书环境影响评价公示(第二次)
《天津河东君康医院环境影响报告书》目前已由评价单位——中水北方勘测设计研究有限责任公司基本编制完成,现按照有关规定,向公众公示该项目有关环境影响评价信息,具体如下:
一、建设项目概要
本项目为异地迁建项目,由河东区富民路116号迁至七纬路94号麟祥大厦。在麟祥大厦内进行装修(建设玻璃和墙体隔段、粉刷墙面、安装医疗及辅助设备),验收合格后进行医疗门诊服务。
建设规模:本项目租赁建筑面积910.54m2,20张床位。主要建设内容包括:15间诊室、1间输液室、1间推拿按摩室、1间针灸室、1间西药房、1间中药房、1间挂号处、1间办公室、1间检验科、1间B超心电图室、1个污水处理间、1个医疗垃圾暂存间、4个卫生间等。项目投入使用后,日最大门诊量约50人次。
二、建设项目对环境可能造成的环境影响
(一)施工期
(1)施工扬尘
本项目施工期扬尘会对环境空气造成污染,建设单位应严格贯彻《天津市大气污染防治条例》,《天津市建设工程文明施工管理规定》、《防治城市扬尘污染技术规范》、《天津市清新空气行动方案》、《天津市重污染天气应急预案》、《天津市环保局关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》等文件的有关要求,认真落实本评价提出的防尘措施后,可以减少对周围环境的不利影响。
(2)施工噪声
建设单位应认真落实本评价提出的噪声防治措施,施工过程中强化隔声、降噪措施,可以有效减轻对厂界及环保目标的影响。
(3)施工污水
为减少施工期间污水的污染,施工人员进入现场后,在建设临时设施时,应设置沉淀池、临时厕所等设施,可以使施工期污水做到达标排放,经污水管网排入天津市东郊污水处理厂,不会对水环境产生明显影响。
(4)施工固体废物
本项目装修过程中会产生一定量的碎废木材、锯末、刨花,废碎水泥、瓷砖及切割瓷砖所产生的瓷沙粉末等固体废物,因此,装修施工期间所拆卸下来的废弃物应每天及时清运,在清运的过程中一定要加强施工管理,严格遵守国家和地方有关施工的环保法规,采用袋装垃圾进行清倒,减少与消除施工固体废弃物对周围环境的影响。
随着施工结束后,受影响的环境要素可以恢复到现状水平。
(二)运营期
(1)废气
本项目医疗废水处理设施位于建筑一楼外西北角,污水各处理池设于污水处理设备间中,并加盖板密闭。本项目污水处理采用预处理+沉淀+三氯异氰尿酸消毒处理工艺,污水处理过程中产生少量废气,主要污染物包括氨、硫化氢、臭气等。根据类比预测,本项目污水处理站的废气可达到《医疗机构水污染物排放标准》中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度标准值,不会对周围环境空气产生明显不利影响。
(2)污水
医务人员生活污水:本项目的生活污水来自于项目医务人员卫生间排出的废水,因医务人员均属健康人群,其产生的生活污水病菌携带量不大,不需要进行单独的消毒处理,经预处理池处理即可达标排放。因此可将本项目产生的污水可进行分流,卫生间产生的生活污水可直接排入公用化粪池处理。
医疗废水:参考《医院污水处理技术指南》(环发[2003]197号)中的相关内容,环评要求建设单位新建一处医疗废水处理设施对本项目的医疗废水进行处理,本环评从经济与技术可行性角度分析,要求采用预处理+沉淀+三氯异氰尿酸消毒工艺,消毒工艺采用三氯异氰尿酸溶液消毒。新建医疗废水处理设施拟置于项目区一楼西北侧(详见附图3)。环评要求医疗废水处理设施的日处理能力不低于本项目的医疗废水的日最大产生量(0.51m3/d)。
本项目医疗废水经新建医疗废水处理设施处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准后与生活污水一起经过公用化粪池处理达到《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)中三级标准后,排入市政污水管网,进入天津市东郊污水处理厂处理。
(3)噪声
本项目运营期选用低噪声设备,进行消声减振,做好降噪措施,确保各噪声源运营期不会对周围环境及本院住院病房等环保目标造成不利影响。
(4)固体废物
本项目产生的固体废弃物主要是医疗废物、生活垃圾、医疗废水处理设施产生的污泥以及消毒剂废包装。各项污染物均有合理处置去向,不会产生二次污染,符合环保要求。
三、预防或减轻不良环境影响的对策和措施
(一)施工期
本项目在原有建筑物基础上进行改造装修、污水管道改线布设等改造工程。在施工中,施工机械电钻、电锯、砂轮机等产生噪声,改建墙体、平整地面、污水管道改线布设等改造工程会引起扬尘,产生建筑垃圾等。在施工中建设单位应加强施工管理,严格按照国家和天津市有关施工工地的管理规定,减少扬尘,降低噪音,以免发生噪声扰民事件。
(二)使用期
(1)环境空气
本项目对医疗废水处理设施产生的废气进行除臭除味处理,如在调节池等产生异味的处理池中喷洒除臭剂,并在盖板通气口处利用活性炭吸附塔对臭气进行吸附,经吸附处理后,臭气通过排气筒排放,其出口位于一层窗口,高度约3米,排气口朝向东侧厂界,远离诊室等敏感区。活性炭吸附装置由厂家外协定期维护、吸附剂及时更换,确保其处理效果。
停车位在地上空地分散布置,主要停放小型车辆,汽车尾气排放量较少并且能够及时得到稀释扩散,预计不会对附近环境空气质量以及环境保护目标造成显著影响。
(2)水环境
本项目废水主要为医疗机构废水和生活污水,排放量约3.91m3/d。本项目医疗废水经新建医疗废水处理设施处理达到《医疗机构水污染排放标准》(GB18466-2005)中表2预处理标准后与生活污水一起经过公用化粪池处理达到《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)中三级标准后,排入市政污水管网,进入天津市东郊污水处理厂处理。
(3)声环境
本项目室外噪声源主要包括空调室外机等运行时产生的噪声。经采取选择低噪声设备、距离衰减后,各设备噪声在厂界噪声影响值均能满足标准要求。
(4)固体废物
本项目运营期的固体废物主要包括医院临床废物、污水处理站沉淀的污泥、生活垃圾、药品、器材等废包装物及废活性炭。各项污染物均有合理处置去向,不会产生二次污染,符合环保要求。
四、污染物排放总量
本项目污染物排放总量为: COD0.30t/a、NH3-N0.023t/a、固废0t/a。其中本项目排放的废水污染物(COD和氨氮)经市政管网最终排入天津市东郊污水处理厂。本项目各类污染物满足达标排放,建议将上述总量纳入地区污染物总量控制指标范围内。
五、环境经济损益分析
本项目拟采取的环境影响控制措施有:施工期扬尘与噪声防治措施、噪声治理、运营期的废气治理、噪声治理、化粪池、隔油池、排放口规范化、绿化等,以上措施估算环保投资约为5万元。
六、公众参与
(1)查阅方式
可通过电话、传真、发送邮件等方式与评价单位联系,评价单位核实后会以电子版或文本形式给与查阅。
(2)查阅期限
即日起10日以内(2015年11月4日~2015年11月17日)。
如有公众认为需要索取关于本项目的一些补充信息,可以向本项目的评价单位索要,具体方式和期限同上。
七、联系方式:
(1)建设单位及联系方式
单位:天津河东君康医院
地址:天津市河东区七纬路94号麟祥大厦
联系人:陈宝忠  13512066686
(2)环境影响评价单位及联系方式
单位:中水北方勘测设计研究有限责任公司
地址:天津市河西区洞庭路60号(邮编:300222)
联系人:姜工   联系电话/传真:022-28703202  E-mail:39181209@qq.com

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

热点推荐上一条 /1 下一条

2022年环境影响评价师辅导

联系我们|业务合作|手机版|Archiver|环评爱好者 ( 鄂ICP备06016596号-1 )

京公网安备11010502035293号

关注官方公众号

GMT+8, 2024-5-15 16:30 , Processed in 0.063574 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表