密闭式油漆间,侧抽风侧送风的,有无无组织排放的油漆废气?
如果有,需不需要用无组织排放的油漆废气来进行评价等级的判定?
发表于 2010-7-8 11:56 | 显示全部楼层
如果抽风量大于送风量形成微负压,且油漆间密闭程度高,不会有无组织排放的漆气。
个人意见,仅供参考。
发表于 2010-7-8 14:30 | 显示全部楼层
好像应该是属于无组织排放吧。。。在怎么说油漆废气也得排呀,如果没有相应的排放装置不就是无组织了嘛,
个人意见,仅供参考
发表于 2010-7-9 16:48 | 显示全部楼层
如果是负压的话,也会有少量的外排,可以以这部分少量的无组织排放量参与评价等级的计算。
发表于 2010-7-12 23:33 | 显示全部楼层
楼主没说清,这个侧吸侧吹只是一个换气系统,还是后面接后处理措施和排气筒呢?如果后面没接排气筒,那当然就是无组织排放。如果后面有处理措施和排气筒,那就是有组织排放了?一般情况下,就算后面接了排气筒,也是存在无组织排放了,一般可认为,集气量为85%,即85%的挥发废气被收集处理,剩余15%的作为无组织排放。如果你侧吸风量较大,集气效率当然还可设高一些。
发表于 2010-7-13 17:15 | 显示全部楼层
如果没有通过15m以上排气筒排放,应视为无组织,要根据无组织排放废气量确定等级
发表于 2010-7-13 17:48 | 显示全部楼层
密闭的,除了抽出去的,很少无组织排放了,相对抽出去的量,太小了,可以忽略。