本帖最后由 木竹禾 于 2010-7-15 17:32 编辑
这是我五月份写的一个报告表的噪声评价部分的开头一些文字。请大家批评。公式没显示出来,导则上都有。
预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰,使其产生衰减,根据建设项目噪声源和环境特征,预测过程中考虑了几何发散衰减、厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。 1、室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式 根据HJ2.4-2009,在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级,只能获得A声功率级或某点的A声级时,可按下述公式作近似计算。 或 A可选择对A声级影响最大的倍频带计算,一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 式中: —距声源r处的A声级,dB(A); —声源的A声功率级,dB(A); Dc—指向性校正,dB;它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。对辐射到自由空间的全向点声源,Dc=0dB。 A—倍频带衰减,dB; Adiv—几何发散引起的倍频带衰减,dB; Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减,dB; Agr—地面效应引起的倍频带衰减,dB; Abar— 声屏障引起的倍频带衰减,dB; Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减,dB。 2、室内声源等效室外声源声功率级计算方法 ⑴由类比监测取得室外靠近围护结构处的声压级LA(r0); ⑵将室外声级LA(r0)和透声面积换算成等效的室外声源。计算出等效源的声功率级: 式中Lw为中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级;S为透声面积。 ⑶按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 3、A的计算方法 声波在传播过程中能量衰减的因素颇多,HJ2.4-2009中衰减A计算公式中考虑了Adiv、Aatm、Agr、Abar、Amisc。在预测时,为留有较大余地,以噪声对环境最不利的情况为前提,只考虑几何发散衰减(Adiv)、空气吸收衰减(Aatm)和屏障衰减(Abar)。根据HJ2.4-2009,计算了屏障衰减(Abar)后,不再考虑地面效应衰减(Agr)。 其他多方面原因引起的衰减(Amisc)包括通过通过工业场所的衰减;通过房屋群的衰减等。在声环境影响评价中,一般情况下,将自然条件(如风、温度梯度、雾)等引起的衰减均作为预测计算的安全系数而不计。 工业场所的衰减、房屋群的衰减等可参照GB/T17247.2进行计算。 根据GB/T17247.2,工业场所引起的衰减是指在工业场所,由于设备(或其他物体)对声波的散射可能产生传播衰减。如果在屏障衰减(Abar)中或在声源辐射特性中没有考虑,则应计入Amisc。设备项包括各种管道、阀门、箱体及结构单元等。本环评中,设备项引起的衰减在屏障衰减(Abar)或声源辐射特性中考虑,因此工业场所引起的衰减不另作考虑。 根据GB/T17247.2,房屋群的衰减是指当声源或接收点,或两者均位于房屋群中时,由于所属的屏蔽作用将产生声衰减。但这种作用可以在很大程度上为在房屋之间的传播及从邻近的别的房屋的反射所补偿。由屏蔽和反射两种作用所引起的Amisc,在原则上可以用屏障衰减(Abar)和反射两者的处理方法来计算。本环评中,房屋群的衰减在屏障衰减(Abar)和反射中考虑,因此房屋群的衰减不另作考虑。 下面根据HJ2.4-2009简要介绍几何发散衰减(Adiv)、空气吸收衰减(Aatm)和屏障衰减(Abar)以及反射的计算。 |