[求助] 关于110千伏高压线安全距离

[复制链接]
发表于 2015-12-14 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位老师110千伏高压线安全距离,要考虑电磁辐射吗?农村一亲戚家旁边正在拉高压线,施工人员说安全距离5 米就可以了。哪位老师有相关标准请传一下,谢谢!


 楼主| 发表于 2015-12-15 12:07 | 显示全部楼层
如果考虑电磁辐射呢?好象有标准应该是10米,只是找不到文件


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 09:15 | 显示全部楼层
施工人员说的安全距离5米·,应该是工程拆迁的5米。工程拆迁是边导线外侧5米范围内有人居住的房屋及虽不住人但为易燃房顶的建筑物应予拆除。详见110kV750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)。
《电力设施保护条例》中规定110kV架空线路保护区为10米,即对于已建110kV输电线路边导线外10米范围内是不允许居民新建房屋的。
《环境影响评价技术导则  输变电工程》110kV线路评价范围内为边导线地面投影外两侧各30米。

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 09:22 | 显示全部楼层
根据《电力设施保护条例》(1987年9月15日国务院发布,根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》第一次修正,根据2011年1月8日《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第二次修正),电力线路保护区划分,架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下:1-10千伏(5米)、35-110千伏(10米)、154-330千伏(15米),参见http://www.nea.gov.cn/2012-01/04/c_131262814.htm

500千伏                         20米


回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 11:52 | 显示全部楼层
上面说的都是安全距离,可参考《电力设施保护条路》;电磁辐射这一块一般根据监测站提供的检测结果,110kV的输电线路在导线正下方都不会超过标准的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-16 14:10 | 显示全部楼层
《电力设施保护条例》提到的距离,到底是保护人不受辐射影响,还是保护电力设施不受施工破坏的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-12-18 16:47 | 显示全部楼层
根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中豁免范围100kV以下电压等级的交流输变电设施,因此,110kV电线需要进行影响评价。
110kV架空导线与居住区地面最小距离:《110kV-500KV架空送电线路设计技术规程》要求7m;
110KV架空导线与居民区建筑物的水平安全距离:《110kV-500KV架空送电线路设计技术规程》要求4m;
地下电力电缆保护区:《电力设施保护条例实施细则》要求地下电力电缆线路地面标桩两侧各0.75米所形成两平行线内区域
回复 支持 反对

使用道具 举报