为了满足华北分公司“十二五”期间天然气外输规模要求,中石化华北分公司决定对已建塔榆管线进行增压扩容建设,提高其输气能力,项目改扩建后输气规模达到53×108m3/a。塔巴庙-榆林天然气管道增压扩能工程项目首站位于榆阳区小壕兔乡,增压站位于大牛地气田塔榆首站西南方向1.5km处,末站位于芹河乡马家峁,属改扩建项目。项目建设内容包括首站附近新建增压站,首站扩建一台过滤分离器和中心控制室,末站扩建3台过滤分离器,并配套建设增压站输气管线2.5km。项目占地面积57.79亩(38475.8m2)。项目总投资25054.5万元,其中环保投资192.4万元。
2012年4月13日,中国石油化工集团公司以国能油[2012]123号《国家能源局关于中国石化鄂尔多斯等盆地等盆地油气产能建设项目备案确认函》予以项目备案;2012年10月30日,中国石油化工股份有限公司华北分公司以石化股份计项[2012]137号《关于华北分公司塔巴庙-榆林天然气管道增压扩能工程初步设计的批复》。2013年8月,陕西省现代建筑设计研究院编写完成了《中国石化华北分公司塔巴庙-榆林天然气管道增压扩能工程环境影响报告书》;2013年8月16日,榆林市环境保护局(榆政环发【2013】184号)对本项目环境影响报告书进行了批复;2014年12月19日,中石化华北分公司委托陕西秦北科技工程有限公司承担该项目的施工环境监理工作;2015年10月,编制完成了项目施工环境监理报告。项目于2013年5月开工建设,2014年10月建成;试生产以来各项环保设施正常稳定运行,符合建设项目竣工环境保护验收的条件。
根据《中华人民共和国环境保护法》及《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(原国家环境保护总局第13号令)等相关规定,项目应编制竣工环境保护验收监测报告。2015年2月27日,中国石油化工股份有限公司华北油气分公司委托榆林市环境监测总站和榆阳区环境监测站共同承担该项目竣工环保验收监测工作。接受委托后,验收组人员对项目竣工环境保护验收进行了现场勘查,同时收集了项目相关技术资料。根据勘查情况,确定了项目验收监测调查内容,经技术审核做为本次验收监测调查依据。
2015年3月23日-4月2日,榆阳区环境监测站组织技术人员依据方案对项目进行了竣工验收监测。依据调查和监测结果编制完成了《中国石油化工股份有限公司华北油气分公司塔巴庙—榆林天然气管道增压扩能工程项目竣工环境保护验收监测报告》。