[求助] 请教大家个问题 化工企业事故池、初期雨水池、消防废水池可以设置一个池子吗?

  [复制链接]
发表于 2015-12-23 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
50金币
请教大家个问题   化工企业事故池、初期雨水池、消防废水池可以设置一个池子吗?小弟手头上有一个化工变更项目,原环评设置1座1000m3初期雨水池(兼消防废水池)和1座500m3的事故水池,现在企业要合并建设一个1500m3的事故水池(兼初期雨水池、消防废水池)   评审会专家及环保局均不同意该项变更,但均未提供明确文件依据。。。小弟搜索了很多资料,也没找到相关资料  企业现在仍然非常坚持自己的做法   想咨询大家手头是否有相应的技术规范或其他文件中由相关的明确要求?

发表于 2015-12-23 10:26 | 显示全部楼层
貌似现有环保设计规范明确要求的只是要求石油化工业必设事故池保证事故废水不外排。感觉还是应该综合考虑,如果各池、和建方案技术上可行,不会产生设备腐蚀池容不够或者反应性其他废物排放的情况下应该可以的吧,就是不改变废物排放环境影响情况的前提下这种改动应该是可行的。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-12-23 15:25 | 显示全部楼层
石头下的蜗牛 发表于 2015-12-23 10:26
貌似现有环保设计规范明确要求的只是要求石油化工业必设事故池保证事故废水不外排。感觉还是应该综合考虑, ...

谢谢宝贵意见
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-23 16:52 | 显示全部楼层
      事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防时起作用。事故池与消防池不能合建。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
砂尘暴 + 5 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-23 19:09 | 显示全部楼层
事故池与消防池不能合建。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-23 20:49 | 显示全部楼层
个人觉得是可行的,这几个都是废水,必须要进废水处理站处理达标后才能排放的。关键是运行过程中的管理要到位。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 07:04 来自手机 | 显示全部楼层
既然容积都有了,中间隔开不就行了?何来此问?
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:07 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

楼主说的是消防废水池,收集消防废水的
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:31 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

lz提到的是消防废水池,收集容纳消防废水用的,不是消防供水池,废水池平时也空的,不能有水。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:37 | 显示全部楼层
根据三个池子的性质和特点,觉得不应该合并!
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:38 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

我觉得这种说法不准确,消防废水池怎么会要求有一定的水量?这个是容纳消防废水的,而不是从里面抽水去消防。我以前所在的工厂就是事故池兼消防废水池和初期与水池。上市环保核查都过了,也没人说。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:46 | 显示全部楼层
我们公司的事故池和消防水池是合建的叫事故消防水池,建议这三个池子建成一个大池子,中间分隔开,但池子之间设置联通设施,这样这三个池子在功能上可以互相补充,在使用上也灵活,容积也可最大限度的使用。

评分

参与人数 1金币 +5 收起 理由
Smileboy + 5 我很赞同

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:46 | 显示全部楼层
我们单位是普通机加工单位,要求建设事故池,我们从雨水池里面单独隔出来的一个独立区域,独立管道,这样验收才同意,我觉得4楼说的对,要确保各项功能达标的情况下可以一起建设
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:51 | 显示全部楼层
xujie 发表于 2015-12-23 16:52
事故池要保持无水状态,一旦有事故时,才能确保事故废水不外排。消防池要保持一定的水量,才能在消防 ...

麻烦你看清楼主说的是什么好么?人家说的是消防废水池,不是消防用水池,不要误导大家。后面跟着几个点赞的,我不知道怎么想的。
回复

使用道具 举报

发表于 2015-12-24 08:51 | 显示全部楼层
可能专家是担心初期雨水不会常常清理,管理的时候可能存在积存到快满才去处理的情况,万一这时候发生事故,事故废水没地方放,这样就不好了,毕竟还是分开来好点,个人觉得也是一种“雨污分流”吧
回复

使用道具 举报