关于发布宝鸡东岭110kV变电站增容扩建工程环境影响评价信息的公告 我公司拟建设宝鸡东岭110kV变电站增容扩建工程,现委托陕西电力科学研究院承担该项目的环境影响评价工作。为了解公众对工程建设的态度及环境保护方面的意见及建议,现将工程环境信息予以公告如下: 一、工程概况 东岭110kV变电站增容扩建工程位于宝鸡市金台区境内,该工程主要内容是在东岭110kV变电站新增一台容量为50MVA主变压器及两侧设备,形成最终规模为3×50MVA的智能综合自动化全户内无人值守变电站,电气平面布置维持不变,无新增占地。 二、环保措施及环境影响评价结论 (1)水环境:东岭110kV变电站按照户内布置、综合自动化、无人值守变电站设计,生活污水量很少,约10.22t/a。站区内设有化粪池1个,可以满足巡检人员所产生生活污水处理需要。生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。 (2)固体废物:施工期的施工垃圾废弃物集中堆放,施工结束后及时清运处理,做到工完料净。营运期生活垃圾排放量约为0.146t/a,定期运至附近垃圾收运点统一堆放处理,对站址周围环境不会产生影响。本项目已有的事故油坑和事故油池,在本项目运营期可以满足事故状态下变压器的排油存放,保证事故状态下安全处置变压器排油。变压器定期检修所产生的过滤废油为危险废物,不外排,交由有资质单位进行安全处置。 (3)声环境:由现状监测和类比结果可知,宝鸡东岭110kV变电站增容扩建工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中1类标准限值的要求;本工程环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准限值。 (4)电磁环境:由现状监测和类比结果可知,宝鸡东岭110kV变电站增容扩建所在区域的工频电磁场强度均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中公众暴露控制限值规定的4000V/m为工频电场评价标准和100mT为工频磁场的评价标准。 综上所述,本项目建设以环境质量现状为基础,同时通过类比相应等级的变电站,在采取一系列环保措施后,最终评价认为宝鸡东岭110kV变电站增容扩建的建设满足国家相应环保要求,对环境影响很小,因此该工程建设从环保角度来说是可行的。 三、项目建设单位的名称和联系方式
单位名称:宝鸡供电局 地址:陕西省宝鸡市大庆路125号 邮编:721004 联 系 人:马科峰 电话:0917-3822225 四、环境评价单位的名称和联系方式
单位名称:陕西电力科学研究院
地 址:西安市友谊东路308号
邮 编:710054 联 系 人:郭季璞 五、建设项目对环境可能造成的主要影响
本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁场、噪声、生态等。 六、征求意见的主要事项
1、政府主管部门的意见;2、可能受影响公众的意见。 七、公众提出意见的主要方式
任何单位或个人可于本公告发布之日起通过打电话、发E-mail等方式发表其对本项目建设的意见和建议。
特此公告。 附件:宝鸡东岭110kV变电站增容扩建工程环境影响评价报告表—公示版 宝鸡供电局
|