220千伏坪界一、二回线路迁改工程环境影响评价第二次公示 重庆兴安实业发展有限公司委托重庆市宏伟环保工程有限公司编制220千伏坪界一、二回线路迁改工程环境影响评价报告表。在接受委托后,我公司按照国家有关规定,完成了报告表的初稿,根据《环境影响评价公众参与暂行办法》有关规定,现向公众公示环境影响评价报告表的相关内容。有关公告内容如下: 一、建设项目名称及概要 项目名称:220千伏坪界一、二回线路迁改工程 建设性质:新建 建设地点:重庆市渝北区 建设内容:该工程主要是对220千伏坪界一线16-20#塔、220千伏坪界二线17-21#塔之间线路进行改迁,改迁方案为拆除原220千伏坪界一线16-20#段杆塔及线路,拆除原220千伏坪界二线17-21#段杆塔及线路,将220千伏坪界一、二线向北迁移。形成新的220千伏坪界一线、二线。 二、建设项目对环境可能造成影响的概述: 1、施工期 (1)环境空气:建设期环境空气污染源主要有各类燃油动力机械在进行施工活动时排放的CO和NOX废气。 (2)噪声:项目施工期的噪声主要来自场地平整、挖土填方、土建、钢结构及设备安装调试等几个阶段中。 (3)地表水 项目施工期废水主要来自两个方面:一是施工废水,二是施工人员的生活污水。 (4)固体废弃物 塔基开挖多余废弃土石方较少,用于周边道路的建设。施工人员的生活垃圾统一收集。 2、营运期的主要污染工序及环节 该项目投入运营后的主要环境污染源是220kV输电线路在运行时产生的工频电场、工频磁场和噪声对环境影响,包括工频电场强度、磁感应强度噪声。 (1)工频电场强度、磁感应强度 达标距离:本项目线路在考虑最大风偏情况下,边导线两侧水平方向保持9m以外,或者在垂直方向上考虑最大悬垂后线路与所跨越的环境敏感点的净空高度5m以外的距离,线路对各敏感点产生的电场强度、磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)的要求。 (2)电磁噪声 本工程的架空输电线路运行中会由于电晕放电产生的可听噪声,其值较低,且线路架设距地面较高,对环境影响甚微,满足标准要求。 三、预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点 根据电磁辐射预测计算表明本项目220kV送电线路两侧距边导线9m处,输电线路垂直下方5m处的电场强度、磁场强度均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的标准值。 此外,本评价要求线路建成后,对该输变电工程的环境保护目标进行验收监测,凡是不能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中所规定的电磁环境标准限制要求的,由电力公司负责进行拆迁安置。 四、公众查阅环境影响报告表全文的方式和期限,以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式和期限 公众若要查阅220千伏坪界一、二回线路迁改工程环境影响报告表全文,公众认为必要时需索取有关补充信息,请于即日起十个工作日内(2016年2月22日至2015年3月5日)与重庆宏伟环保工程有限公司联系,联系方式如下: 评价机构:重庆宏伟环保工程有限公司 机构地址:重庆市渝北区新南路388号天邻风景18栋 邮 编:401147 联 系 人:赵工 电话与传真:67570891 五、征求公众意见的范围和主要事项 1、范围:建设项目周围居民、关心本项目的相关人员; 2、主要事项: (1)对建设项目的建设和环境管理上有何具体意见或建议? (2)本项目在运营过程中,如何采取措施保护周围环境? 六、征求公众意见的具体形式 公众可以通过电话、电子邮件、书信和填写问卷调查等形式提供意见。 七、公众提出意见的起止时间:即日起十个工作日 重庆兴安实业发展有限公司
|