[环评公示] 渝万铁路500kV线路迁改工程环境影响评价信息第二次公告

[复制链接]
nothing2say 发表于 2016-3-4 15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
渝万铁路500kV线路迁改工程环境影响评价信息第二次公告
《渝万铁路500kV线路迁改工程环境影响报告书》由国网重庆市电力公司经济技术研究院委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制,现已基本编制完成。现将本项目概况信息以及环评结论进行公告,以广泛征求公众意见。
一、建设项目概况
    渝万铁路500kV线路迁改工程为改建项目,本工程内容主要分为5个部分:
    (1)渝万铁路500kV张长一、二线迁改工程
    拆除500kV张长一、二线原283#284#直线塔,并在原塔位旁新建双回耐张塔;更换283#~284#塔段导线,导线采用4×JL/G1A-400/50钢芯铝绞线,长度约为1.1km
工程位于重庆市长寿区渡舟街道高峰村在建的渝万铁路D1K75+413处。
    (2)渝万铁路500kV黄万一线迁改工程
     ①拆除500kV黄万一线240#塔、241#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张塔,更换240#-241#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.8km;地线两根均为JLB20A-100铝包钢绞线;工程位于梁平县城东乡在建渝万铁路DK199+382处。
     ②拆除500kV黄万一线282#塔、283#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张塔;更换282#~283#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;地线两根均为JLB20A-100铝包钢绞线;工程位于万州区分水镇在建渝万铁路在D1K218+974处。
    (3)渝万铁路500kV黄万二线迁改工程
     ①拆除500kV黄万二线253#塔、254#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张塔;更换253#~254#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;地线两根均为24OPGW-100光缆;工程位于梁平县城东乡,在建渝万铁路DK198+399处。
    ②在500kV黄万二线303#~304#塔间新立一基单回耐张塔#303A,拆除500kV黄万二线原直线塔304#305#306#塔,并在原塔位附近新建3基单回耐张塔;更换303#~306#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.9km;地线两根均为24OPGW-100光缆;工程位于万州区分水镇,在建渝万铁路D1K220+085处。
    ③拆除500kV黄万二线317#塔、318#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张塔;更换317#~318#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.2km;地线两根均为24OPGW-100光缆;工程位于万州区分水镇,在建渝万铁路D1K227+270处。
    (4)渝万铁路500kV长万一线迁改工程
    拆除500kV长万1线原直线塔45#塔、46#塔、47#塔,并在原塔位旁新建3基单回耐张塔;更换45#~47#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为1.3km;地线为两根36OPGW-100光缆;工程位于重庆市长寿区龙河镇,在建的渝万铁路D2K94+255处。
    (5)渝万铁路500kV长万二线迁改工程
    拆除500kV长万二线原直线塔47#48#塔,并在原塔位旁新建2基单回耐张塔,更换46#~48#塔段导地线,导线采用4×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线,长度约为0.7km;地线两根均为JLB20A-100铝包钢绞线;工程位于重庆市重庆市的长寿区龙河镇,在建的渝万铁路D2K93+859处。
二、主要环评结论
1、环境质量现状分析结论
根据电磁环境监测结果,迁改线路沿线监测点工频电场强度工频电场强度、工频磁感应强度均分别低于《电磁环境控制限值》(GB 8702-20144kV/m100μT的评价标准,昼、夜噪声监测值均能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)相应区域标准限值要求。
2、环境影响分析
2.1施工期
工程属于输变电工程,具有施工工程占地小、工程量小、工期短等特点,在落实本评价提出的施工期保护措施前提下,施工期对周边环境的影响范围较小,且较短暂的和可逆的,随着施工的结束,对周边环境的影响也将消失。
2.2运行期
(1)工频电、磁场
    通过模型预测及类比分析可知,渝万铁路500kV线路迁改完成后,迁改线路段评价范围内敏感点工频电场强度及工频磁感应强度均可满足《电磁环境控制限值限值》(GB8702-2014)中4kV/m100μT/m的要求。
2)声环境影响
由类比监测结果可知,迁改线路投运后,其产生的噪声对周围环境的影响程度较小,线路沿线声环境质量能满足所在功能区《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相应标准限制要求。
3)水环境影响
线路工程运行期无废水排放。
4)固体废物
线路工程运行期无固废排放。
3.工程与产业政策和规划的符合性
根据国家发展和改革委员《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013年修正)中内容,项目为变电站扩建工程,属于鼓励类别第四项电力电网改造与建设类项目,符合国家产业政策要求。
本项目已取得重庆市规划局颁发的《建设项目选址意见书》。   
4.结论
渝万铁路500kV线路迁改工程的建设符合产业政策、符合当地规划。项目在切实落实项目可研报告及本评价提出的污染防治措施前提下,污染物能够达标排放,项目对周围环境的影响可控制在国家标准允许的范围内。本评价认为,该项目的建设从环保角度是可行的。
三、征求意见的方式
本工程环境影响报告放置在国网重庆市电力公司经济技术研究院,想了解报告详细内容者可前往查阅,并可通过电话、传真、电子邮件、信函等方式索取相关信息。查阅报告及索取相关信息的时间为发布公告之日起10个工作日内。
公示期间,对该项目在实施过程中和实施后所造成的环境影响及环评提出的减缓措施和建议等有疑问或建议的公众,可以通过以下方式向委托单位或环评单位提出意见或建议。
四、项目建设单位及联系方式
建设单位:国网重庆市电力公司经济技术研究院
联系人:陈老师           联系电话:023-88120579
地    址:重庆市渝北区凤凰座D
五、环评单位和联系方式
评价机构名称:湖北君邦环境技术有限责任公司
人:李工     联系电话:023-67040506   邮箱:22548746@qq.com
通讯地址:重庆市渝北区龙山街道松石北路269F119-2
特此公告。
公示单位:国网重庆市电力公司经济技术研究院
                                                                                                                    湖北君邦环境技术有限责任公司
                         二〇一六年三月四日   