[求助] 纯水制备反渗透浓水可以直接排雨水管网吗?

[复制链接]
发表于 2016-4-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯水制备设备纯水产生量为进水量70%,主要污染物浓度为PH6~9,COD50mg/l,SS40mg/l,此反渗透浓水可以直接排雨水管网吗?

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
eric + 10 有问题互相沟通,支持

查看全部评分

发表于 2016-4-11 12:30 | 显示全部楼层
属于清下水,属于直接排放范畴
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 12:56 | 显示全部楼层
根据雨污分流的排水制度,这样是不可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-11 13:46 | 显示全部楼层
反渗透浓水 浓度还是很高的,所以不能直接排入清下水,当作为污水处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 08:34 | 显示全部楼层
从性质看属于清净下水,从浓度看符合直接排放标准无需进一步特别处理,从管理看一般不考核总量等指标,所以通车是允许排放雨水管的,如果当地有专门的政策限制,则按照地方规定执行。
我审过的几个饮用纯水项目都这样处理,如果不是制饮用纯水可对照分析,该去哪里就去哪里。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 09:06 | 显示全部楼层
含盐量很高的,不是清下水。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 15:01 | 显示全部楼层
可以当作清下水处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 15:36 | 显示全部楼层
一个是这个纯净水排水,一个是中频炉等的冷却循环水,感觉icespring说的对,一般是可以排的,但是地方有要求,不允许直接排放,那就只能按照地方要求来!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 08:19 | 显示全部楼层
一般情况下,雨水管网是不允许其他水排入的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-10-16 10:44 | 显示全部楼层
浓水的含盐量一般是多大?谁有具体的指标?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-26 15:29 | 显示全部楼层
有个化工的专家说浓水不能直接排到雨水管网
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2018-11-29 10:20 | 显示全部楼层
之前开过会专家会,说这个不能排雨水管,当做污水处理。保险起见,做污水!