[交流] 关于除尘器后排气筒设在车间内是否合适

[复制链接]
发表于 2016-4-11 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,有一个化肥生产项目,利用成品粉料化肥物理法造粒生产颗粒化肥,生产线配有集尘管道,末端是布袋收尘器,净化后尾气排气筒高度约8 m,所在车间最高14m,所以排气筒未出车间还在室内,这样到底可不可行,除了高度不够15m排放速率按50%从严执行,有没有必须引出室外排放的规定。
 楼主| 发表于 2016-4-12 07:17 来自手机 | 显示全部楼层
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-12 14:15 | 显示全部楼层
这个是无组织吧,设置的排气筒起不到一个排气筒的作用,排放的污染物全部在室内,然后再通过车间扩散,以车间的平面排放
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 20:44 | 显示全部楼层
在职卫方面,安检部门肯定会提出整改意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-14 09:58 | 显示全部楼层
我觉得在室内排放,怎么想都是不太靠谱。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-15 16:45 | 显示全部楼层
同意3楼的观点。首先明确是什么排放!不是说除了排气筒就是排放了,环评说的排放应该是除了项目区边界。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-4-16 16:02 | 显示全部楼层
没有见到必须引出室外排放的规定。但排气筒高8 m还在室内,那还要排气筒干吗?加高到15米也不用从严执行,对以后的生产和管理都有好处,为什么不呢?不然,环保和卫生验收也未必能通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2016-8-16 11:13 | 显示全部楼层
学习了,赞同7楼的
回复 支持 反对

使用道具 举报